l 可依用户要求量体裁衣
1. 管道直饮水机房控制系统
(1)产品选型
管道直饮水机房的控制系统是由嵌入式工控机和分散式数据采集I/O模块组成。由于管道直饮水机房环境比较潮湿,对控制器的腐蚀性较大,要保证控制系统运行的可靠性和稳定性、必须选用具有良好防潮性能的控制器。经过对本公司多种产品比较,最终选定EPC6800嵌入式计算机作为直饮水机房系统的控制核心,EPC6800嵌入式计算机与外围设备的接口驱动采用RemoDAQ-8000系列分散式数据采集I/O模块。
EPC6800嵌入式计算机采用全封闭的铝合金氧化外壳,具有良好的防潮性能、散热性能抗冲击以及防尘能力。搭载的AMD Geode LX800低功耗处理器,板载256M内存,提供2个10/100M以太网接口、4个USB2.0和6个串口。支持9V~30V宽电压输入方式。
RemoDAQ-8000系列分散式数据采集I/O模块是由集智达智能自主研发的工业远程数据采集控制产品。产品线涵盖RS485、工业以太网、可编程控制器、中继器、接口转换模块等28类120多种产品。RemoDAQ-8000系统产品的主要特点有:
l 产品可靠性高,抗干扰能力强
l 扩展能力强,基于RS-485总线,最多可接入255个模块
l 传输距离长,没有中继器时可传输1.2公里
l 工作温度范围大:-25℃~+70℃
l MTBF(平均无故障时间)大于80000小时
l 价格极具竞争性。
在本项目的管道直饮水机房中使用的产品有:
l R-8017:8路电压输入模块
l R-8024:4路模拟量输出模块
l R-8042:13路隔离集电极开路输出模块
l R-8051:16路干结点数字量输入模块
l R-8073A:三相全参数电量变送模块
(2)系统工作流程
直饮水处理系统划分为2大部分:前端的制水系统和后端的供水系统,这两个系统之间是松耦合关系,可独立工作。其工作流程如图2所示:
2. GPRS通信
(1)产品选型
通信部分由集智达智能自主研发的RemoDAQ-8554A GPRS DTU无线通讯模块完成。该产品为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。DTU是基于中国移动通讯运营商的GSM/GPRS通信网络的数据传输和远程监控终端设备,采用当今前沿内核技术设计的一款工业级无线通讯终端产品,适用于GSM/GPRS网络覆盖范围内的各种室内或野外恶劣环境,主要针对电力系统自动化、工业控制、交通管理、气象、环保监测、煤矿、金融、证券、油田等行业的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输,并可通过辅助手段来实现对DTU的控制,组成用户专用数据网络。
该产品主要特点有:
l 支持RS-232/485接口
l 使用方便、灵活、可靠
l 数据终端永远在线
l 支持高速、透明/协议数据传输,内置软硬件看门狗,优化电磁兼容设计,保证DTU的长期稳定运行
l 支持短信、本地串口和远程中心端图形界面DTU参数维护
l 支持动态数据中心域名和IP地址
l 支持中英文短信接收、单发、群发功能
l 数据/短信触发、网络与短信通道自由切换
l 支持数据中心端实际串口/虚拟串口对DTU的一对一、一对多通讯
l 优化电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求
l 采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性
l 采用可插拔式接线端子,适合工控行业应用
l 支持外部电源控制
l 可根据用户的特殊需求定制模拟量、数字量采集功能的工作模式
(2)GPRS模块工作原理:现场的采集模块终端将现场的数据通过GPRS无线通讯系统发送到数据中心服务器上,在服务器上实现数据的存储和共享,同时有控制权限的服务器或PC机对现场可以直接进行控制命令的发送,无需中转。服务器数据中心将现场的数据发送到通讯主站,使通讯主站也能观察到现场设备的运行情况。
3. 监控中心
(1)监控中心需求分析
甲方原有设计方案中要求专人定时巡察过滤系统是否正常运行、软水剂是否用完、水泵工作是否正常等。由于管道直饮水机房往往分布在城市各处,一旦设备发生故障,维修服务响应不及时,很容易引起过客户对服务质量不满意。此外滤芯属于易耗品,对于滤芯老化问题的提早发现,并及时的进行更换,确保水质安全是提高服务质量的有效方法。为此,本公司与北京服装学院联合开发的基于Windows XP Embedded 操作系统的数据库软件。
本软件具有水质监测、状态报警、图表打印、数据查询等功能,可及时发现因停电、水泵过热、过滤设备堵塞、水位超限等情况造成直饮水系统不能正常运行,并进行报警。如果管道直饮水机房的设备出现故障,监控中心可在较短时间内接收到现场发送的故障信号,及时派出维修人员,缩短服务响应时间。监控中心系统软件结构如图3所示: