[嵌入式/ARM] T920PLC在湖北某化工电石事业部干灰散装机设备上的应用———T92

[复制链接]
admin 发表于 2013-4-4 04:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
[编辑简介]:某化工企业除灰系统的干灰散装机的控制系统进行升级改造,由北京腾控的T920PLC代替继电-接触器控制。本文着重介绍了该款PLC的性能参数。[摘要]:[关键词]:T920 PLC 干灰散装机  前言  现在对于化工行业污染的问题越来越重视了,特别是大气污染特别严重,因此好多化工厂开始投入资金进行添加设备或进行设备升级以达到环保要求。怎么样使设备达到最高的使用效率的话,就得看它的控制系统是否能实时安全可靠的运行。鉴于以上及各方面综合意见我们决定对于除灰系统的干灰散装机的控制系统进行升级,把原来的继电-接触器控制改成由北京腾控的T920PLC来控制。1.系统描述  干灰散装机的老控制系统采用的是继电-接触器控制,有着接线复杂、故障点多、修改控制工艺麻烦等等问题,特别是把它集成到除灰系统控制的话很麻烦,需要敷设大量的电缆及桥架,而且现场环境恶劣、施工难度非常大。因此决定采用以太网通讯的方式。而北京腾控的T920PLC就很适合此场合的应用。 20110117114557000012011060915565113076.jpg   T920PLC的技术参数:  T-920可编程逻辑控制器是腾控T-900系列PLC其中一款产品,使用最大频率72MHz的ARM工业级CPU,外扩32M SDRAM和4M FLASH,嵌入式操作系统,1M用户程序存储区和100K用户数据存储区。编程软件使用KW MULTIPROG,通过以太网下载程序,另有2路RS232/485接口。T-920集成18路DI、12路DO、2路AI、2路高速脉冲计数、24VDC VOUT于一体。1.1物理特性
 楼主| admin 发表于 2013-4-4 04:13:38 | 显示全部楼层
            尺寸