本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
[摘要]:本文介绍了基于腾控科技自主研发的JF700以太网机房环境监控产品JF700的中小机房监控方案。[关键词]:机房监控 JF700 以太网
  随着计算机的发展和普及,机房已成为各大中型企业的重要组成部分。所以对机房进行自动化监控管理显得十分重要。必须提供正常的运行环境,否则,就会影响到整个企业的运行,若事故严重又不能及时处理就可能造成严重后果。
北京腾控科技有限公司自主研发的JF700以太网机房环境监控产品。基于网络的机房监控产品已经成为目前机房监控产品的主流,它适应了当今通信发展和监控领域的主要趋势。
机房监控的对象包括:UPS、直流电源、配电柜、蓄电池、发电机、灯光照明、空调、温湿度、漏水、新风机、照明、温感、烟感、视频、门禁等机房内各种智能设备或子系统的监控,实时采集并显示各智能设备的状态信息、报警信息、控制命令、图像信息。
机房监控中,一般图像作为单独的监控单元,这是因为目前有很多的WEBCAM设备,可以通过网络单独使用。而其他信息的接入则需要单独的设备。
JF700就是这样的设备。
机房监控系统主要包括如下三部分构成:
监控中心,通信网络,机房监控单元。

  JF700产品描述

l        标准19寸1U机箱(480x160x44mm)
l        220VDC供电输入
l        24VDC/0.2A电源输出
l        工业级ARM处理器
l        以太网RJ45 Modbus/TCP协议,以太网/串口透传
l        DB9 RS232 Modbus/RTU Slave固定波特率38400、1、 8 、N、地址1
l        3个可选RS232/485串口,Modbus/RTU Master/Slave/与TCP透传
l        2个CAN总线
l        16路开关量输入(其中8路与模拟量输入共用硬件)
l        8路开关量输出(继电器输出5A/220VAC/30VDC)
l        8路模拟量输入(0-5V或4-20mA可选)
l        电源、通讯指示灯

JF700对于一般的小机房,其输入输出量是够用的,其3个串口可以作为网络透传,直接把像UPS,直流系统这样的智能的设备的数据通过以太网传到监控中心。
如果输入输出量不够用,可以扩展我们我们公司的MODBUS模块,如STC-201,3相交流数据测量控制模块,STC-1 8路模拟量/8路开关量输入/8路开关量输出模块。
这些模块可以和JF700中心监控单元无缝连接,用户只要配置几个寄存器,就可以得到扩展模块的数据。
现场需要的传感器包括:
温湿度传感器,变换成电压信号,直接接入JF700的模拟量输入
烟雾监测探头,直接接入JF700的开关量输入
漏水监测探头,直接接入JF700的开关量输入
红外入侵探测器,直接接入JF700的开关量输入
系统直流电压/电流,通过变送器后接JF700的模拟量输入
如果是三相交流电压电流,接STC-201后,通过串口接JF700。
门禁系统,接JF700的开关量输入输出,这样既可以知道门是否打开,而且可以从远方开门关门。
直流系统/UPS系统,直接通过串口连接。通过以太网透传方式,直接传给上位机,有上位机进行协议的处理。
空调系统的监测和开关接JF700的开关量输入输出。对于空调的监测有2种方式一种是监测空调的进口和出口温度,通过温度差比较,判断空调是否正常工作。另外一种方式就是监测空调的工作电流,根据电流的大小,判断空调是否工作正常。
如果是2台空调,可以由JF700的继电器输出进行空调工作切换。这个可以由上位机软件完成也可以人工完成。
  监控中心一般根据监控机房的数量可大可小。
对于小规模的机房监控项目,一般就采用1台计算机+1个短信MODEM的方式。短信MODEM是把报警信息及时发给值班人员。
规模大一点的机房监控项目,一般采用3~5台计算机的方式,1~2台计算机负责与机房监控单元通信,而剩下的计算机构成2人或者多人值班的工作站,降低人员的劳动强度,提高监控的效果。
  本方案采用腾控的JF700机房监控单元,对于一般的小规模机房,JF700一台就能解决监控问题,只要把它安装在网络柜或者主机柜即可,方案十分的简单明了。