找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[嵌入式/ARM] 基于STM32的互联网数据中心环境检测系统

[复制链接]
admin 发表于 2013-3-26 11:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
摘  要: 根据电子信息系统环境要求,互联网数据中心(IDC)环境检测系统不仅实现室内温度、湿度和空气中氢气密度与烟雾浓度环境数据的检测,还可以通过无线网络将检测信息上传,与工作人员保持联系,从而在有人值守的情况下,保障互联网数据中心内各设备的安全可靠运行。检测系统以STM32为核心,选用的传感器包括温湿度传感器DHT21、温度传感器AD590、氢气密度传感器MQ-2和烟雾浓度传感器MQ-8,输入输出设备采用触摸屏,并利用无线通信模块TC35与手机短信息连接。
关键词: 互联网数据中心;IDC;环境检测;STM32;DHT21;AD590;触摸屏;TC35
       对于互联网数据中心(以下简称IDC)来说,良好的环境状态是保证设备正常运转的条件,而对IDC环境状态的检测是使其保持良好环境的重要措施[1-5]。根据电子信息系统IDC设计规范(GB50174-2008),开机时,IDC设备最优的环境是温度为22~24 ℃,相对湿度为40%~55%;停机时,IDC设备环境要求是温度为5~35 ℃,相对湿度为40%~70%。因为IDC的不间断供电系统(UPS)工作时会释放出氢气,可能发生爆炸或火灾等安全隐患,所以为了保证IDC设备的安全运行,除了温度和湿度的检测外,还需检测IDC的空气中氢气密度和烟尘浓度。
     系统还可以通过无线通信网络将检测信息与工作人员时刻保持联系。
1 IDC环境检测系统的总体设计
     IDC环境检测系统的结构如图1所示,主要由四部分组成:数据采集、STM32主板、无线通信和触摸