本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
摘   要: 设计了基于ZigBee技术的多参数、低成本、集测量与控制一体的无线测控系统,以用于实现远程测控。该系统采用ZigBee无线收发模块采集温室大棚中的温度、湿度、光照等参数,并将其发送到ZigBee网关进行处理,然后通过Internet上传到上位机,上位机通过网关发送温度、湿度、光照等控制命令到ZigBee终端节点,控制相应设备以调节大棚中相关参数,从而实现对温室大棚的远程测量与控制。实验表明本系统运行效果良好,功耗小、移动性强、被测数据可以实时上传到上位机进行显示和记录。
关键词:  设施农业; 测控技术; 无线传感网络; ZigBee协议; 远程测控
       我国是设施农业大国,近年来各地设施农业发展迅速,仅辽宁省今年设施农业将达到1 000万亩[1]。江苏省以“工业思维”来转变农业发展方式和产业结构调整,提出要“用现代物质条件、现代科学技术、现代经营方式武装和改造农业”[2]。我国虽然是设施农业的大国,但并非是设施农业的强国,设施农业的自动化和网络化水平还不高。但我国设施农业正呈现出规模化与集团化的发展趋势,集生产、加工、生态旅游、服务等多种功能于一体的现代农庄已初现端倪。
     本文针对温室大棚环境参数的检测与控制,充分利用无线传感网络一次性构建成本低、网络自动组建、易维护且扩展性好等优点,设计了基于ZigBee的多参数、低成本、集测量与控制于一体的无线测控系统,用于实现远程测控。系统采用ZigBee无线收发模块采集温室大棚中的温度、湿度、光照等参数,并将其发送到ZigBee网关进行处理后通过Internet上传到上位机,上位机通过网关发送温度、湿度、光照等控制命令到ZigBee终端节点,控制相应设备以调节大棚中相关环境参数,从而实现对温室大棚的远程测量与控制。
1 系统总体架构
     无线传感网络的温室大棚环境测控系统如图1所示,由无线传感器测控网络终端节点、ZigBee网关(协调器)和上位机数据中心三部分组成,其中无线传感器测控网络中每个终端节点由一个ZigBee通信模块和一个特定功能传感器组成,测控大棚中的温度、湿度、光照等环境参数,且每个ZigBee终端节点(FFD)还可在自己信号覆盖的范围内与多个不承担网络信息中转任务的孤立的子节点(RFD)无线连接。
    20121107050825752494490.gif
   2 系统硬件设计
     整个系统硬件设计主要包括ZigBee网关(协调器)和无线测控网络终端设备两部分。
2.1 ZigBee网关硬件架构
     ZigBee网关(协调器)硬件架构如图2所示,其主要功能是完成数据传输格式的转换与数据远程传输,实现ZigBee网络与Internet网络之间的通信连接,并与远程服务器进行交互功能和对ZigBee网络的管理。本文采用广州友善之臂计算机科技有限公司的Mini2440开发板和拓展ZigBee无线模块作为ZigBee网关系统。Mini2440开发板以三星公司的32位高性能ARM微处理器S3C2440作为核心控制器,通过1个100 M以太网RJ-45口(采用DM9000网卡)实现ZigBee网关与Internet的互联和数据远程传输[3],ZigBee通信模块选用TI公司生产的低成本、低功耗、高集成度的工业用ZigBee射频芯片CC2430,内置一个AES协处理器,以支持IEEE802.15.4 MAC 安全所需的(128 bit关键字)AES的运行,以尽可能少地占用微控制器。
    20121107050825814994491.gif
   2.2 无线测控网络终端节点
     无线测控网络终端节点原理图如图3所示,每个终端节点以CC2430为核心,通过信号调理电路连接温度、湿度、光照传感器和相关执行器。其中温度传感器选用DALLAS公司生产的单总线式数字温度传感器DS18B20。湿度传感器选用电容式湿度传感器HS1101,其在电路中等效于一个电容器C,其电容随所测空气的湿度增大而增大,在相对湿度为0~100%RH的范围内,电容的容量由160 pF变化到200 pF, 其误差不大于±2%RH,具有响应时间快、可靠性高和长期稳定性好等特点,不需要校准的完全互换性[4]。光照强度传感器选用LXD/GB5-A1E, 随光照度变化线性输出,内置滤光镜,与光谱响应特性类似,低工作照度符合RoHS指令等[5]。