摘  要: 基于对集中供热系统进行的数学模型辨识,并对常规PID控制器进行了调整,加入了模糊自适应控制,采用模糊工具箱进行了仿真试验。结果表明,模糊自适应PID控制器较常规的PID控制器,具有更好的鲁棒性和自适应能力。在复杂的集中供热系统中,达到了令人满意的控制效果。
关键词: 集中供热;数学模型;模糊PID
    随着供热事业的迅猛发展,对供热系统提出了更高的要求。因此有必要对集中供热进行深入研究,以提高集中供热系统的自动化程度,不断增强供热系统运行的鲁棒性、准确性、节能性和自适应能力。
集中供热系统是个非常复杂的动力学系统,具有大时滞、大惯性、非线性、时变及不确定等特点[1]。采用模糊控制技术与PID控制技术相结合而构成模糊自适应PID控制器的方法[2],在集中供热系统中得到了广泛的应用。
1 集中供热系统的数学模型辨识
1.1 数学模型的辨识

 根据集中供热系统的特点,其数学模型可表示为:
20121107051536225842773.gif
 式中,n为系统的阶数,T为时间常数,Kp为比例放大系数,τ为滞后时间常数,s为采样时间。
 由于本文中热工对象的复杂性,用解析的方法很难得出动态特性的精确数学表达式,因此采用在运行的条件下通过实验来获得对象的动态特性的方法,根据对象动态响应曲线的特质求取相关特性参数。实验中的输入信号为阶跃信号,在阶跃输入下得到对象的阶跃响应曲线。
 该实验是在调试吉林市某换热站设备时进行的一次试验,操作步骤如下:改变一次网供水阀门开度,阀门开度在某一时刻由35%开至60%,一次网供水流量由60 t/h跃升为80 t/h,然后每隔10 s采样一个二次网供水和回水温度数据,共采样100次,即1 000 s的温度数据,再取它们的平均值。实验数据如图1所示。
    20121107051536303962774.gif
    根据先验知识,系统的阶跃响应曲线具有自平衡能力,可采用两点法求取特性参数。
20121107051536335212775.gif
20121107051536397712776.gif