1过压保护状态
① 时序图分析
当保护器工作电压处在正常工作带时,工作保护触点吸合。如工作电压值超出过压设定值时,吸合工作触点进入设定的延时保护状态。待延时结束后,工作触点释放,由接通变至断开状态,直至工作电压重新回至正常电压工作带。
② 工作原理分析
如图2所示,IC1A与IC1B构成过压与欠压保护线路。其中,RP1为过欠压保护基准设定电位器,输入电压经R13分别加至IC1A反相输入②端与IC1B同相输入⑤端。取自RP1电位器的基准电压设定值随保护器⑦端电压变化而变化。如过压时,经RP1加至IC1A反相输入②端与IC1B同相输入端⑤的电压值也随之升高。过压保护设定电位器RP3上的电压由IC4三端稳压输出端经RP3分压(由R7、RP3、R8、RP4、R9构成串联回路)后通过R16加至IC1A③端同相输入端,与IC1A反相输入端电压比较。当V③>V②时,则IC1A输出端①输出“0”电平,从而使IC2⑥端复位为“0”,IC2输出端⑧处于延时工作状态。
图2 工作时序图
2欠压保护工作状态
① 时序图分析
如工作电压超出其欠压设定值时,吸合工作触点进入所设定的延时保护状态(设定时间为0~30s)。待延时结束后,控制器工作触点释放,由接通状态变至断开状态,直至电压重新回至正常电压工作带。在工作时序图中,保护触点状态2、3即为欠压保护工作状态。
② 工作原理分析
如图3所示,欠压保护机理与过压保护非常相似。RP4是欠压保护设定电位器,IC4三端稳压电压输出电压经RP4分压后通过R17加至IC1B⑥端,与⑤端电压值比较。此时,过压保护基准设定电位器RP1处于欠压状态,RP1取样电压值也随之下降,使得IC1B中V⑤<V⑥,则IC1B输出端⑦输出 “0”电平,从而将IC2⑥端MR手动控制端置为“0”, IC2输出端⑧端处于延时工作状态。
图3工作原理图