找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[汽车电路] 电子知识大全:“S注入法”与电压互感器

[复制链接]
admin 发表于 2013-3-14 14:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 1引言
    在小电流接地系统中,对发生机率较高的单相接地故障,迅速准确地查找故障线路的方法有多种,大多是基于单相接地的故障量。而基于“S注入法”的选线定位保护在原理上有新的突破,根据该原理研制出的TY系列选线保护已大量运行于国内电力系统。本文介绍该保护在实际应用中所遇到的电压互感器的接线情况的分析。
    2“S注入法”原理
    “S注入法”是山东大学电力工程学院桑在中教授于1993年提出的一种用于小电流接地系统单相接地选线定位新原理。选线原理[1]如下:
    “S注入法”是利用单相接地故障时原边被短接,暂时处于不工作状态的接地相PT人为向系统注入一个特殊信号电流,用寻迹原理即通过检测、跟踪该信号电流的通路来实现接地故障选线定位。注入信号电流的基波频率f0位于工频n次谐波与n+1次谐波之间(n为正整数)。