温度控制器电路图1
  
  温度控制器电路采用LED发光二极管来分段显示温度,当温度达到显示的最高温度时,加热装置自动停止工作。该温度控制器可用于测控温度范围为-20~60℃的场合。
  温度控制器电路图元器件选择
    R1~R11和R13~R15选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器;R12选用1/2W金属膜电阻器。
    C1和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
    VD1~VD4均选用1N4007型硅整流二极管。
    VL1~VL10均选用φ3mm的高亮度发光二极管,VL1~VL9为绿色,VL10为红色。
    IC1选用LM335Z型温度传感器集成电路;IC2选用TL43l或ptA431、AS43l型三端精密稳压集成电路;IC3选用LM385型电压基准源集成电路;IC4选用LM3914或SF3914型LED点/线驱动器集成电路;IC5选用78M09型三端稳压集成电路;IC6选用CD4069或CC4069、MC14069型六非门集成电路(未使用的两个非门的输入端应接地)。
    KN选用SSP2110-1型固态继电器。
    KM选用线圈电压为220V的交流接触器,其触头电流容量应根据EH的实际功率来选择。
    T选用6W 二次电压为12V的电源变压器。
    S选用单极四位波段开关。
    温度控制器电路图电路工作原理
    该温度控制器电路由电源电路、温度检测控制电路、LED温度指示电路和电热器控制电路组成,如图所示。
  图 温度控制器电路
    电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、三端稳压集成电路IC5和滤波电容器C1组成。
    温度检测控制电路由温度传感器集成电路IC1、温度控制范围选择开关S、三端稳压集成电路IC2和电阻器R1~R6组成。
    LED温度指示电路由电压基准源集成电路IC3、LED显示驱动集成电路IC4、电阻器R8 ~R13和发光二极管VL1~VL10组成。
    电热器控制电路由电阻器R14、R15、电容器C2、非门集成电路IC6(D1~D4)、固态继电器KN、交流接触器KM和电热器EH组成。
    交流220V电压经T降压、VD1~VD4整流、IC5稳压及C1滤波后,为温度检测控制电路、LED温度指示电路和电热器控制电路提供+9V工作电压。
    IC1为电压型正温度系数集成温度传感器件,灵敏度为10mY/℃。在0℃时,其输出电压的为2.73V,在100℃时,其输出电压为3.73V。被测温度变化时,IC1的输出电压和IC4第5脚的输入电压同步变化,通过IC4内部的10级电压比较器处理后,驱动VL1~VL10发光,指示出温度值。
    S有“1” (- 20℃~0℃)、“2” (0℃~20℃)、 “3” (20℃~40℃) 和“4” (40℃~60℃)4个温度控制挡位,可根据实际需要进行选择。
    VL1~VL10以每段为2℃(对应电压为20mV)来线性显示温度的变化。例如将S置于“3”挡时,VL1指示为22℃,VL2指示为24℃……VL9指示为38℃,VL10指示为40℃。若使用时VLI~VL5均点亮,则说明被测温度值为30℃。
    在被测温度低于温控范围的上限值(VL10未点亮时)时,IC1的10脚输出高电平,非门D1输出低电平,非门D2~D4输出高电平,KN内部导通,KM吸合,其常开触头接通,电热器EH通电工作。
    当被测温度达到该温控范围的上限值时,VL1~VL10全部点亮,非门Dl输出高电平,非门D2~D4输出低电平,KN断电截止,KM释放,切断了电热器EH的工作电源,EH停止加热。