温度控制器电路图3
  
  温度控制器电路图元器件选择
    R1~R12均选用1/4W金属膜电阻器。
    RP选用线性电位器。
    C1选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2选用涤纶电容器或独石电容器。
    VD1选用1N4148型硅开关二极管;VD2选用IN4007型硅整流二极管。
    VLI和VL2均选用φ5mm的发光二极管,VL1选绿色,VL2选红色。
    V选用59013或C8050型硅NPN晶体管。
    VT选用10~15A、400~600V的双向晶闸管(应根据电热器EH的实际功率而定)。
    IC1选用LM7812型三端集成稳压器;IC2选用LM324型四运放集成电路。
  温度控制器电路工作原理:该温度控制器电路由电源电路、温度检测控制电路和控制执行电路组成,如图所示。
  温度控制器电路图
    电源电路由电源开关s、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C1~C3、三端稳压集成电路IC1、电阻器R2和电源指示发光二极管VL1组成。
    温度检测控制电路由温度检测用二极管VD1、电阻器R3~R1O、运算放大器集成电路IC2(N1~N3)和电位器RP组成。
    控制执行电路由电阻器R11、R12、晶体管V和晶间管VT组成。 交流220V电压经T降压、UR整流、C1滤波、IC1稳压后,在C2两端产生12V直流电压,作为IC2和V的工作电源。
    调节RP的阻值,改变N3正相输入端(10脚)的电压值,可设定控制温度。
    VD1的内阻随着温度的下降而增大,其正向压降随着温度的下降而变高。
    在VD1所监控的温度低于设定温度值时,N3的反相输入端(9脚)电压低于正相输入端电压,N3输出高电平,使V导通,VT受触发而导通,电热器EH通电王作(开始加温)。随着温度的上升,VD1的导通内阻也在逐渐减小,使N1正相输入端电压逐渐下降,N2的输出电压逐渐上升,V3反相输入端电压也随之上升。
    停止加温后,温度开始缓慢下降,使VD1的内阻逐渐增大,N2的输出电压则逐渐降低。当温度低于设定温度时,N3又因反相输入端电压低于正相输入端电压而输出高电平,使V和VT导通,EH又开始加温,温度开始缓慢上升。如此周而复始,使受控处温度恒定在设定温度值。