  消防应急灯电路图工作原理
  1.电池充电电路外电源经Q2, Q6, R8, D10对电池进行恒流充电。当有外电源供电时,充电电流经R8, D10向电池充电,且使充电指示灯D12点亮。
  2.灯控制电路由Q3,仍、Q5、Q7和键K, G构成,在无市电时,按一下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给Q3, Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。当按一下G(关)键时,Q7截止,撤除了Q5导通条件,灯关闭。
  当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯Ll, L2的开和关。停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。来一电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。点灯控制电路中D7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K,G只起到触发作用。
  3.试验电路当按住试验按键S不放时,Ql截止,D7负极电位变低而正偏导通,使Q5导通满足点灯条件,使L1、L2点亮。松开S键灯随即熄灭。试验电路的作用是测试点灯电路是否芷常。
  4.电源电路220V交流经变压器(未画出)变压,整流滤波,由Ql集电极输出4.6V的直流电压。主要提供给充电电路给电池充电。并经R9使D14发光指示。
  5.k障显示电路由D13, Q8, R17和D11组成故障指示电路,如果外电源电压过高使Q8导通,D13点亮压故障。
  二、故障及检修
  1.电池充电失效由于电池时常处于浅充浅放状态,造成电池容量不足或失效,须更换电池。充电电路Q2在给电池充电时,电流较大也易损坏。
  2.无主供电源当有交流电的情况下主供指示灯D14不亮时,最常见的故障是变压器因长时间接人220V交流产生热量导致初级线圈烧坏,外电压不稳定也易损坏变压器;其次电源调整管Q1工作在较大电流状况下也易损坏造成无主供电源。
  3.灯常亮Q5, Q3, Q4击穿都会造成灯常亮。
  电路由电池充电电路、灯控制电路、电源电路和故障指示电路组成。照明灯泡是L1、L2(2.5 W/3.6V螺旋式灯泡),电池是3.6V/1800mAh的镍镐可充电电池,在停电时可提供功率为Zx2.5W,照明时间不少于100min o在电路中设有三个轻触自恢复式按键:G(OFF关),K(ON开),S (TEST)试验。三个不同颜色的状态指示灯,D12(H红色)表示充电,D13(W橙色)表示电路故障,D14(L绿色)表示外电供电。在外电供电的情况下主供指示灯D14亮,给电池充电时D12亮。
  消防应急灯被广泛安装于公共场所的走廊、消防通道内,属于消防专用设备。市场上众多的消防应急灯具都是由消防GA部门监制的产品,品种繁多,但功能基本丁致。当市电停电时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池,在有市电供电的情况下给电池充电。由于长时间与220V交流电源并联在一起工作,所以易出故障。由于属于专用产品,大多数不提供电路原理图。附图是根据实物缓测的券枕GF-nC16型全白动消防应急灯电路原理图。

举报

回复
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

打开支付宝扫一扫,最高立得1212元红包
搜索

图文热点

更多

社区学堂

更多

客服中心

QQ:187196467 服务时间:周一至周日 8:30-20:30

关注我们

关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
快速回复 返回顶部 返回列表