如图所示为可燃易爆气体报警电路。该电路由电桥、运算放大器F012、互补多谐振荡器BG1与BG2、热敏元件R、报警灯DX、电源电路等组成。
  图中r1外观呈白色,其在桥路中起补偿作用。以补偿气体热传导、风速、空气速度及电源电压变化对桥路输出的影响。r2外观呈黑褐色,作为载体催化元件,当被测气体与加到工作温度的r2接触时,在r2表面进行催化氧化反应,使元件温度升高,其内阻相应发生变化,这种变化与可燃性气体的浓度成比例关系。随着可燃性气体浓度的增加,r2的阻值相应增加,结果使运算放大器F012的输出由低电平转变为高电平,从而使互补多谐振荡器BG1、BG2发生振荡,推动报警灯DX闪亮。同时。可以?莶煌?掷嗟目扇夹云?謇吹鹘诘缜鸥ㄖ?凵系牡缥黄鱓1,以达到不同的报警点。辅助臂中二极管D1(2AP9)用以补偿电源电压变化对报警点的影响,热敏电阻R用以对报警点进行温度补偿。
  该报警器正常工作时耗电约为140mA,报警时耗电为250mA。实际中可以采取交流整流稳压的办法来得到4.5V的电源电压,以满足较大的耗电量。
   