找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源电路] 3+1保护电路

[复制链接]
admin 发表于 2012-12-27 23:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
ET369692010072406113212011060818402819769.gif
  图 3+1保护电路
  
  
  
  根据我们国家有关部门的要求,如图1所示,通信设备上都已按照3+1的方式(相线对零线分别接三个避雷器,零线对地线接一个避雷器)安装C类避雷器,能对一般的感应雷起到有效的保护。这类避雷器主要是压敏电阻类避雷器,通流容量一般是15kA~20kA(8/20μs),额定通流容量时的残压≤1.5kV(通信电源的绝缘强度为1.5kV),避雷器最大持续工作电压(IEC标准)分为AC275V和AC385V,选择时要注意大于电网的最大波动电压,同时也要注意这个问题:最大持续工作电压的提高,会使避雷器的残压跟着升高。在供电情况良好的城市站,可选用最大持续工作电压为AC275V的产品,在供电情况较差的农村站,最好选用最大持续工作电压为AC320V的产品,如VAL?MS320ST。