在维护PLC工作中发现,许多采用三相四线制供电,用PLC控制的机电设备,直接采用一相一零220VAC给PLC稳压供电,但在实践中曾出现过PLC外部强电开关维修后接错线,将零线接在相线上,使通入PLC 稳压电源电压由220VAC变为380VAC,造成稳压电源立即损坏,为防止上述事故发生,可采用一合适隔离变压器给稳压电源供电,如日本三菱FX系列,欧姆龙C系列P型PLC,可采用一个380/100V 或380/127V隔离变压 ’并使用如图1设计电路。
图1电路有以下几点优点。
1.1 防止外部强电开关接错线,损坏PLC稳压电源。
1.2 隔离由外部电源带来的干扰信号进入PLC,使PLC更可靠工作。
1.3 在PLC稳压电源要求范围内采用较低电压输入,可使稳压电源损耗减小,并延长稳压电源使用寿命。
1.4 对变压器二次侧短路可起保护作用,当变压器二次侧短路时,二次侧输出电压迅速下降,使KM 欠压释放,从而断开一次侧电源。
1.5 可避免主电源一通电,PLC 即工作,延长PLC使用寿命。