接地的目的是要保证电气系统和电气设备的正常运行和人身安全。由于接地所牵涉的范围很广,因此必须在设计前进行详细的调查研究和收集资料工作。为了保证接地的正确性并避免今后在施工中发生返工现象,必须进行完善的设计工作。

一、设计的阶段和步骤
1.设计的阶段
设计的阶段根据设计的规模及实施的方法而定。在一般情况下,按以下阶段进行。
对于整个电力系统、整个企业或整个地区的设计,一般分为三阶段,即:方案设计、初步设计及施工图设计。

在方案设计中主要解决设计的技术可能性和经济合理性,并决定接地方案。

在初步设计中,主要进行接地计算,绘制接地系统图,编写说明书,开列材料清单,作为施工备料的准备。

在施工图设计时,主要根据具体情况绘制各种施工图,以电气装置国家标准图集中《接地装置安装》篇(BD16-66 D521)和全国建筑标准设计电气装置标准图集中的《接地装置安装》(JSJT-85)为主要依据。

由于国内在接地施工方面已有较多的经验,并有比较完整的施工图,因此在施工图设计时,主要工作是根据典型的施工图选择其适用部分,同时针对该项设计的具体情况补制部分施工图。

目前在接地工作实施方法上,有一种由承包商承包的方法。在这种情况下,只需进行两阶段设计。第一阶段为方案设计,即根据接地要求,编写接地方案。对于特别简单的建筑物或对接地要求不高的建筑物,只要说明接地方法和高低压系统的接地制式就行了。第二阶段为招标图设计,其作用是作为承包商所承包任务的依据。在这阶段中,必须有接地系统图,即接地标准图。因为接地工作影响人身安全,因此除采用国家标准图外,特别应附有等电位措施的标准图。