找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

怎样解决政府行业UPS电源

[复制链接]
admin 发表于 2012-9-4 18:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  政府机关是为人民服务的办公机构,随着社会的不断发展,政府机关的信息处理量越来越大,传统的纸张办公的处理方式已渐渐不适应时代发展的需要。因此,现在各政府建立办公自动化计算机网络系统,客户端分布在政府新办公楼内若干楼层中;服务及管理端设在信息中心机房内。只有确保整个计算机网络系统顺畅运行,才能确保整个政府的顺畅动作。因此,不仅要保证网络信息中心能统一协调管理整个网络节点,能监控网络运行善,保证信息网的安全、可靠、不间断地工作,同时还必须保证下属子网信息站点的可靠、不间断地工作。各个环节都必须确保万无一失。
用户单位的网络体系

  该网络系统是以局域网、广域网、通信信道、各种网络协议、网络设备、数据库等组成的。局域网基于以太网架构,是构成广域网的基础,通信信道和网络协议是广域网运行必不可少的条件。所以确保每个环节的安全、可靠的运行是保证整个信息网络系统顺畅的必然要求。

用户需求

  要保证办公自动化计算机网络系统的不间断运行,需要对信息中心服务器、网络连接设备提供不间断的ups电源保护。考虑到若采用一台大功率ups为所有的设备提供ups电源保护,该ups在出现故障或检修时会影响整个网络,因此,应该采用单台小功率的ups为单个配线间内的网络互联系统提供后备电源保护,采用功率稍大的ups为中心控制室内的服务器及网络连接设备提供后备电源保护。这样的方案在任何一台ups出现故障或检修时,不会对整个网络造成影响。

中心服务器的电源保护

  信息中心机房内的服务器及网络互联设备建议采用apc首创的symmetra电源阵列。该电源阵列采用独特的模块化设计及电源共享技术,为服务器及网络线联设备提供冗余性、可管理性、可扩充性及可服务性极高的后备电源保护。

  symmetra电源阵列通过新的负载均担技术实现n+1冗余性。负载均担意味着电源阵列中的所有模块并联运行并平均负担负载。n+1冗余性意味着电源阵列比额定容量多配置一个模块,所有模块都将相互支持,所以能降低系统停机的风险。使用symmetra电源阵列后,客户可以获得最大系统运行时间和几近永不断电的可靠性。

  symmetra电源阵列的可扩充性能保护您在电源保护上的投资,您只需添加或拆除模块,就能扩充或重新配置。而所有这些操作都可以在不停机的条件下进行(即所谓的热插拔技术)。通过添加电池模块即可扩展电池后备时间。可扩充容量的特性,使您能够随着负载的增长逐步添加4kva电源模块,即可满足业务增长的需求。

  symmetra电源阵列的可服务性能降低系统维护成本。模块化和可热更换的部件使维护相当简单,用户自己即可完成。 symmetr电源阵列的可管理性意味着您可以使用apc的现有软件和附件监视和控制电源和环境,同时实现关闭多台服务器以及重新启动锁死的机器。

  powerchute plus是配合apc的ups产品一起使用的电源监控及服务器电源安全保护软件,该软件通过自动响应功能显着地增强服务器可靠性,并在发生电源故障时保护系统/数据的完整性,自动关闭服务器上的应用,做出及时的反应。它以预防方式管理apc ups系统,从而保护网络中心服务器,并为网络管理员提供优异的电源管理工具。使用powerchute plus,用户就有能力通过标准的rs232接口管理自己的apc ups。另在ups的智能扩展槽中插入apc web/snmp管理卡,可实现ups的网络化管理,并支持多种管理方式,包括snmp、web、telnet。这样的配置集成度高、管理灵活,是实现ups单点集中式监控管理的一体化解决方案。

  powerchute plus为计划用一台ups连接多个服务器的用户提供安全的、无人值守的自动关机功能。smartslot interface expander附件选项使管理员能够控制3部服务器。另外,apc的share-ups为多达8台服务器提供不同操作系统的安全关机。

  同时,对于大楼内各楼层的配线间内的网络连接设备建议采用apc公司的机架式smart-ups产品为其提供后备电源保护,并在ups的智能扩展槽中插入apc web/snmp管理卡,可实现ups的网络化管理,并支持多种管理方式,包括snmp、web、telnet。这样的配置集成度高、管理灵活,是实现ups单点集中式监控管理的一体化解决方案。

  另外,可为各工作站配备apc的back-ups,保证在出现市电故障时,仍可工作10分钟左右的时间。另外,考虑到数据线上的防浪涌保护问题,建议在各配线间的计算机网络入口处加装apc的pnet1数据线防浪涌产品,以消除数据线上的浪涌对设备造成的损害。

网络电源管理的必要性

  ups为网络通讯设备提供必要的不间断电源保护。ups若出现故障,对网络的影响不言而喻。同时,网络管理员希望能通过网络了解网络中的多台ups的运行善,能检测及排除远程的网络电源故障。网络电源管理使ups的管理信息可在计算机网络中传输,网络管理员可在网络管理工作站(nms)上通过网络管理软件实现ups的远程管理,由此大大方便了网络的控制、维护及排障。

  若要实现powernet电源管理方案,首先应在中心局域网中设立专门的网管工作站,该工作站上安装hp openview或其他的网管软件,在该平台下除了可管理apc的ups外,还可管理其他的网络设备。在网络管理平台下安装powernet snmp manager,为apc的ups管理提供图形化的界面。

  其次,整个网络中的apc ups均加插apc web/snmp card,为每台ups设置单独的ip地址,使通过snmp、telnet及web管理ups成为可能。所以建议尽量采用apc web/snmp card,以达到最高的可靠性与管理灵活性。

  由于在被管理端的ups保护的是机架上的网络交换机,因此只能通过ups管理的snmp兼容,而且这们的管理方案支持各种管理手段,包括snmp、telnet及web,可在网管工作站上开启或关闭网络通讯设备。若系统管理员需要通过拔号网络远程管理大楼内的ups系统,可将远程终端通过网络中的远程访问服务器连入办公自动化计算机网络,这们系统管理员一们可在远程通过telnet及web浏览器管理网络中的apc的ups,为系统管理员提供一个有力的、灵活的企业级电源管理方案。

  需要指出的是,无论被管理端的snmp兼容是如何实现的,管理端一定需要一个网管平台以及在其上运行的powernet snmp manager。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-23 13:57 , Processed in 0.063498 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表