如果连接两点的导体中产生了不希望产生的电流,因为通常我们假定在这两点之间是没有电位差的,但实际上存在了电位差,这时,电气系统中就会产生接地回路(Ground Loop),也可以看作是“噪声”。这种现象发生在仪表回路中时,会增加或者减少仪表回路中的电流或电压值,这样的仪表信号就会对控制系统的性能造成不利的影响。
由于噪声所具有的不同特性,其分别会对控制系统中不同元件的性能和可靠性造成影响。例如传统的4~20mA的IO产品只对高频噪声有反应,如变频驱动设备和IGBT功率开关设备所产生的噪声等。
与通常的看法正相反,现场总线通讯架构中采用的数字信号也很容易受到电气噪声的影响。
要想最大限度的减少电气噪声对控制系统性能和可靠性的影响需要: u 采用隔离的交流电源;
u
建立单一、公共的系统接地点;
u
对低压信号(比如热电偶)采取隔离保护;
u
最大限度的减少周围环境电磁场所造成的影响;
u
选择合适的电缆和敷设路径,包括足够的电缆敷设间距。
把电缆屏蔽层的两端都接地,或者把错误的一端接地,这些不恰当的接地方式是最为人们所熟知的带来电气噪声的原因,在很多文献资料中都有记载。但这也是人们在仪表与控制系统中最常重犯的错误。
电缆屏蔽层应该一端接地,通常倾向于在靠近电源的一端接地。另外一端应该包裹保护起来。
最不正确的接地系(为了使广大用户更加清晰地了解CROSS系列多功能以太网监控仪 技术特点及应用。北京微点科技有限公司特邀请贵公司人员参加我公司举办的免费多功能以太网监控系统技术培训)统设计是把电源和接地系统混合在一起(例如交流电源、直流电源、电缆屏蔽层、机柜等),或者是没有在工厂的接地网系统中建立单独的、隔离的公共接地点。