找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

【众拳】基于STM8的CAN总线标识符过滤实验 附代码

[复制链接]
众拳刘洋 发表于 2017-12-3 12:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
TB2ZUvHqVXXXXc2XpXXXXXXXXXX_!!85243700.jpg
实验目的:
通过对CAN过滤器的设置,屏蔽总线上其他无用的报文,只接收自己需要的报文。
标识符过滤模式
● 可变的位宽
  每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供:
  ─  1 个 32 位过滤器,包括:STDID[10:0]/EXTID[28:18]、IDE、EXID[17:0]和 RTR 位;
  ─  2 个 16 位过滤器,包括:STDID[10:0]/EXTID[28:18]、IDE 和 RTR 位;
  ─  4 个 8 位过滤器,包括:STDID[10:3]/EXTID[28:21],其他位可以不用关心;
  ─  1 个 16 位过滤器和 2 个 8 位过滤器,具体的过滤器描述如上16位和8位过滤器描述。

FMLx位定义该寄存器组的低半组(CAN_FxR1-4寄存器)的模式,
FMHx位定义该寄存器组的高半组(CAN_FxR5-8寄存器)的模式,
32位过滤器组设置
1.png
FMHx=0 高位寄存器工作在屏蔽位模式。          FMLx =0 低位寄存器工作在屏蔽位模式。
FMHx=1 高位寄存器工作在标识符列表模式。   FMLx =1 低位寄存器工作在标识符列表模式。

FMLx和FMHx位必须拥有相同的值以确保4个屏蔽位/标识符过滤器位处于相同的模式。
16位过滤器组设置

2.png
【众拳】剑齿虎STM8开发板的CAN实验代码下载:
众拳STM8的CAN总线标识符过滤实验程序.zip (1.65 MB, 下载次数: 9)


基于STM8的CAN总线数据转发实验请点击查看下面链接:
http://www.mcuzx.net/thread-119704-1-1.html