现状:
     目前,我国所使用的燃煤热水及蒸汽锅炉中,其配套的鼓、引风机、循环水泵主要靠手动调整风门(阀门)的开口大小来大致调节用风量(水量),浪费了大量的电能。电机的启动方式一般分为星三角、自耦降压、直接启动三种方式,启动时大电流对电网冲击很大;原有风机在工作时只能进行简单的电气保护,不能完全保证安全运行,增加了设备维护量;原有风机工作时噪音较大,对现场工作人员影响较大,严重影响了设备寿命。
   改造方案:
     在原风机配电柜系统上并联上本变频控制柜,鼓、引风机分别按照操作操作盘商设定的频率信号运行,在控制系统中设计了强电联锁电路(系统只能先启动引风机再启动鼓风机;当引风机失电后鼓风机立即失电)、弱电联锁电路(当引风机变频器频率降为0Hz时,鼓风机变频器频率立即为0Hz;当引风机变频器跳保护或出现报警后鼓风机变频器立即停机)和引风机变频故障停机联锁功能及声光报警、频率状态显示等功能。变频器连锁控制系统与原有启动系统并联安装,实现两柜手动切换功能,以便在变频系统有故障时可及时切换于原启动柜工作。热水锅炉的循环水泵所测温度差自动调整热水流量。
   系统功能:
     高效节能:对于风机、水泵等变转矩负载而言,电机的功率与其转速的三次方成正比,故转速的变化可使功率大幅度下降。根据经验风机、水泵的节能率为20%-50% 。
   延长寿命:
     由于电机的启停实现了软启动和软停止,无骤启和骤停现象,可延长风机、水泵、管件及锅炉设备的使用寿命。
   安全性能:
     系统核心部件采用世界名牌产品,并与原启动柜构成冗余备用系统,此外,系统还具有丰富的自检功能和自动报警功能,确保不影响锅炉设备的正常使用。
   安装简便:
     对现有的锅炉设备无需进行改动,对风机水泵无特殊要求。系统运行与原操作方式相似,不必增加管理人员。
   降低噪音:
     变频器对风机、水泵电机实现软启动,可降低电机的噪音,可显着改善设备操作及管理人员的工作环境。