[电源技术] 桐庐丝绸染整总厂水泵节能改造方案

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-25 13:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
一、 引言:
     应贵公司发展需要,公司提出设备节能改造。承蒙贵公司领导及技术人员的大力支持,现根据现场的实际情况及要求,我方选用变频技术论证作出如下方案分析。并提交工程造价,投资回报预算等供贵方单位领导参考。
     二、现场情况:
     现场有2台22kw水泵,水泵一般打到4公斤左右;现控制方式:水压控制,现为全压启动;基本上24小时全开;一般杭州电费尖峰电价0.97 元/度,低峰电价0.53元/度,中段电价0.73元/度,平均电价0.72元/度。 
     三、节能空间分析、解决方案及投资回报:
     我们知道,水泵属平方递减转矩负载,使用的水泵额定流量,通常都超过实际的流量,又因为根据工艺要求需调节流量,而采用阀门调节或白白浪费,这种通过人为增加阻力的方法确能达到调节流量的目的,但浪费了大量的电能,如果不做调节更是如此,因此回收这部分电能损耗会收到很好的节能效果,从流体力学我们知道,流量与电机转速及电机功率的关系如下:
     Q1 /Q2= n1/ n2 H1 /H2=(n1 /n2)^2 P1/ P2 =(n1/ n2) ^3
     Q代表风量流量,H代表风压(管网水压), P代表轴功率, n代表转速
     从上式可知当Q下降时,H和P分别以平方和立方下降。故现场的节能空间是有的,现场两台22kw水泵,目前抽水压力一般达到4公斤,现每台泵串联一台ED-2003-0220FP风机水泵专用型变频器,本机控制(面板操作键或电位器均可),如需使用本机运程Up,down控制,另加两个按钮,人工通过压力表确定抽水量手动调水泵频率(转速),节电率一般情况不低于25%。建议辅材:两个接触器、(设置一个旁路,节能故障时自动旁路到工频状态。动力柜(两台可装一个壳体内)、空开、线缆,考虑现场工作环境,特选用水泵型专用变频器,另配厚1.2的动力柜(1200*900*300),具有独特的防腐防潮散热装置,主电路等易潮易处喷打绝缘漆或封胶。系统稳定、启动电流大大减小。定、转子损耗小、对延长电机寿命十分有利,还可以减少噪音、减少电机发热量,改善水泵的负载特性,提高系统的运行效率。节电率可达25%左右。 
     工程费用:变频系统总计26000元(包括ED2003-4T0220FP变频器两台, 接触器、线缆、动力柜、空开、冷却风扇等辅材。技术安装费用免费)
     投资回报: 22kw×2台×12月×30天×0.72元×24小时=114048元
     年节电费用:114048×25%=28512元
     投资回报期:26000/28512 =0.91年(约11个月内完全可以收回成本)