概述
      当雨季的大雨引起台湾水坝的水位过高时,水坝操作员必需放水以保护水坝。水位的突然升高将对河流下游两岸人们的渔业或娱乐业造成危害,在过去,水坝操作员在放水前几个小时将派遣一个载有喇叭的卡车沿河流而下向人们发出警告,警告人们即将发生危险。水坝管理人员决定换掉卡车,它既费人力又不可靠。
系统要求
      广播系统需要沿河流分布,每 200 米一个喇叭。操作员安排放水的时间,并且在放水之前广播三种不同的警告消息。总共需要 11 个广播站。
系统体系结构
      采用 PC 作为系统的控制主机,安排放水时间和控制警告消息。通过采用 ADAM-4050 数字量 I/O 模块的 RS-485 网络来控制用于广播的 3 个磁带录音机和一个扩音器。沿河流安装十一个广播站。每个广播站包括一个喇叭、一个磁传感器、一个话筒和一个 ADAM-4050。所有广播站用一根 8 线电缆串接到控制室。RS-485 网络、喇叭、话筒和 ADAM 模块电源各自使用 2 线电缆。在消息广播之前,主机 PC 通过在 RS-485 线上发送广播站代码(ASCII 码)启动某些广播站。位于控制室的 ADAM-4050 打开相应的磁带录音机和功率放大器广播消息。操作员可以利用由 ADAM-4050 控制的话筒监视广播的质量。广播站也要被保护不受窜改。每个广播站安装有一个由 ADAM-4050 监视的抗窜改磁开关。运行在电脑上的应用程序查询所有广播站,在广播站被窜改时发声报警。
  
2006080110455082631K2011060820411729263.gif
   结论
      水坝管理系统的使用减少了在将要放水时向公众报警所要求的劳动力,却仍然能够保护生命。另外,由于 RS-485 网络的多点设计和 ADAM-4000 系列的热插拔功能,使得该系统容易扩充和维护。