找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 兴诺电气的电能监控管理系统———兴诺电气的电能监控管理系统

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-24 09:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
        电能管理系统的工作原理是将电能用户内部的供电(配电)看作一个整体,用户的配电房或总开关作为一个电能入口,单位内部的各用电设备是电能的出口,内部的供电线路就是电能传输的管道.通过管理输电管道和电能的工具.在内部电网的主要电能传输部位(三层布控)安装电能监测仪,采集电能的电力、电量和质量的信号(电压、电流、电量、谐波、设备运行状态、电网异常情况等),再将这些信号传输到计算机中进行存储、计算、分析,最后通过各种分析图表展示给电能管理人员.电能管理人员就可以通过计算机了解、控制、协调、分析、决策企业内部电网的运行和电能的使用,使电能用户象管理人、才、物一样管理电能.
电能管理系统
      珠海兴诺电能监控管理系统是IT技术与现代电能管理思想的融合,使系统用户在使用系统的过程中不知不觉地接受现代电能管理思想.主要功能是对中央数据处理系统的数据进一步加工处理,根据电网和电能的特性,使用行业数学分析模型形成电能管理人员所需的报表和分析图,让电能管理人员体验电能的运动,把握电能的脉搏,操纵作电能的消耗.

ECM2100能源监控管理系统主要应用于0.4KV以下的电力监控用电设备中 ,主要完成一下功能。
采集、监测电力、热力、中水、供水等能源供给与消耗情况
   采集、监测电力、热力、中水、供水等能源设备运行情况
   计算、分析电力、热力、中水、供水等能源供给与消耗情况
  在对能源供给与消耗情况分析基础上,进行能源供给决策。按照平衡原则进行能源供给;按照优先等级和耗能需求调配耗能单位耗能量。
  进行数据备份(文件服务器)
  与企业管理信息系统进行数据交换与共享。接受上层管理系统命令,按照命令对能源系统进行调配;向上层管理系统发送能源系统数据,以便企业进一步优化管理,协调整个生产与能源系统。
电力监控分系统
  ·监测主配电室变压器温度、运行状态
  ·监测计量主配电室主进线全部电参量(包括各相电流、电压、频率、有功功率、无功功率、功率因素、有功电度、无功电度、谐波含量等)
  ·监测主配电室支路的三相电流值
  ·监测主配电室各路断路器开关状态
  ·监测计量各车间配电室主进线全部电参量(包括各相电流、电压、频率、有功功率、无功功率、功率因素、有功电度、无功电度、谐波含量等)
  ·监测各车间变压器温度、运行状态
  ·监测各车间配电室各路断路器开关状态
  ·在对电力供给与消耗情况分析基础上,进行电力供给决策。在电力总供应量不足时,按照优先等级和耗能需求调配车间耗电量。
  
热力监控分系统
  ·监测热力站蒸汽主进汽管道压力、温度、流量,计算总供热量
  ·监测热力站供暖热水换热器蒸汽管道压力、温度、流量,计算供热量
  ·监测各车间蒸汽管道压力、温度、流量
  ·远程或本地控制蒸汽调节阀开度,调节蒸汽供给量
  ·在蒸汽供给与消耗情况分析基础上,进行蒸汽供给决策。在蒸汽总供应量不足时,按照优先等级和耗能需求调配车间耗汽量。
.中水消防及供水监控分系统
  ·通过RS485(Modbus-RTU)通信,监测变频器及调节仪数据
  ·远程监测变频器及电机运行状态
  ·远程或本地对变频器进行操作,进行恒压供水
  ·计量监测各车间用水压力、流量
  ·在供水量与耗水量情况分析基础上,进行供水决策。在总供水量充足时,按照平衡原则调配各水井供水量;在总供水量不足时,按照优先等级和用水需求调配各车间供水量。
  ·计量监测中水站总流量、压力
  ·监测水质参数(COD、PH)
方案分析:
  能源监控系统在中央监控室设置能源监控总站,并按照能源类型设置电力监控分站、热力监控分站、中水与供水监控分站,按车间为单位设置分散型各类能源采集子系统(车间电力采集子站、车间热力采集子站、车间供水采集子站)。
  监控总站、监控分站及远程采集子站(RTU)采用SIXNET实时环网工业以太网交换机构成100M光纤以太网作为通信主干,车间内部采集子站(采集模块之间及通信仪表之间)由RS485现场总线连接。所有通信网络(包括以太网和RS485网络)支持统一的Modbus-RTU通信协议。
  监控总站与各监控分站设置计算机操作站。监控计算机可与厂级管理信息局域网连接,以便厂级管理系统与能源监控系统进行数据共享与交换。同时,监控分站计算机与各车间采集子系统通过工业以太网连接,这样,监控分站与车间采集子系统均属于以太网上一个站点,具有对等通信功能,便于监控站设置与管理,也便于分阶段逐步上马监控系统。
  设置在各车间的采集子系统由具有以太网/RS485转换器功能的SIXNET工业以太网I/O采集模块和SIXNET RS485远程I/O模块组成,这些模块分别按照采集信号类型及位置不同,构成车间电力采集子站、车间热力采集子站、车间供水采集子站。采集数据可以通过工业以太网直接送给监控总站、各监控分站以及以太网工业采集器/控制器。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-22 02:08 , Processed in 0.051246 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表