1.       概述;水源没有压力,蓄水池只能坐于地下,依靠虹吸现象自然流入。由蓄水池向现场供水,采用高位水箱成本较高,而且效果不好、采用水泵直接供水,需要专人值班,资源浪费。采用闭环变频恒压供水最为理想。变频器采用台达VFD055F43B型水泵、风机专用变频器,变送器采用潜江YYB-S-IIIA型4~20mA模拟量输出变送器。变送器读取管道内部水压,反馈至变频器,驱动水泵实现恒压供水。在用水低峰时,变频器输出相应低频驱动水泵运行。随用水量逐渐增大变频器相应升高运行频率,满足供水。在深夜无人用水时,系统处于休眠状态。为了避免管件泄漏或管道渗水卸压,导致系统频繁启动。在系统增加单相家用小型水泵,补充内卸,保持管道内水压,并满足极小流量供水。现场生活用水没有高层,供水压力选定在0.12MPa。虽然水泵低速运行,工作电流较小。但是用户的用水量变化频繁,水泵电动机处于频繁的升、降速状态。而升、降速过程电机工作电流略超过额定电流,导致电动机过热。本系统采用QY-25-17-2.2型潜水泵,水泵电机在水中散热,可以有效的避免电动机过热。2.       开环调试;检查接线无误后,首先闭合控制回路电源开关,待变送器启动完成后再闭合主回路电源开关(注意;变送器上电启动较慢,变频器启动完成收不到变送器数据显示EF故障),变频器上电,数字操作器显示50.00,按JOG键检查水泵转向,确认水泵相序。按变频器运行按钮RUN,通过键盘操作手动逐渐增加运行频率并观察变送器显示读数,当压力达到0.12MP时,记录该压力对应频率45Hz,再将变送器显示单位设定为mA并记录电流6.5mA。按STOP键,等变频器停止后做以下设置;                                    参数代号