  上海曙光医院是上海中医药大学的附属医院之一,其前身是1922年的四明医院,1953年更名为上海市第十人民医院,1960年与当时上海唯一的中医医院上海市第十一人民医院合并成为上海中医学院附属医院-曙光医院,成为上海十大综合性医院之一。曙光医院也是中国第一个中、西医合并的大型综合医院。为配合上海中医药大学整体搬迁张江高科技园区,实施上海市卫生事业“十五”发展规划,上海曙光医院迁建浦东张江。新医院主要建设有1幢门急诊综合楼,2幢肝科楼,2幢特需楼,1幢动物实验楼及锅炉房等配套设施,总建筑面积近10万平方米,拥有750个床位和80个特护病床。

  作为上海市的现代化医院之一,迁建后的上海曙光医院将实现医疗信息化。而结构化布线系统是网络建设的基础,是其运营的必备设施之一,因此布线便成为迁建中必须考虑的重要因素。为此,上海曙光医院通过慎重比较而选择了美国西蒙公司的六类布线系统来构建其布线基础设施。作为全球结构化布线领域的专家,西蒙公司的产品一向以高性能、高质量着称,其六类布线系统完全能满足上海曙光医院实现医疗信息化的要求。
  下面是曙光医院整个综合布线系统的分析:

一、需求分析

  综合布线系统应能兼容和支持所有的电脑设备系统、数据系统和语音系统。
本系统由六个子系统组成,工作区子系统、水平子系统、管理子系统(楼层分配线架)、干线子系统、设备间子系统(主配线架)、建筑群子系统。

  工作区子系统采用6类UTP产品。

  水平线缆采用6类UTP,要求线缆外层护套必须为阻燃型,中心结构有十字骨架支撑。

  管理子系统位于楼层弱电间,语音、数据的UTP和光缆连接配线架设备全部采用标准的19英寸规格产品,并安装于19英寸机柜中。

  数据主干采用2根6芯多模室内光缆,2根6类UTP电缆作为备用,语音主干采用三类UTP大对数电缆,UTP的对数需大于语音信息点的数量。

  数据主配线架、语音主配线架均设在门急诊综合楼B区2层计算机及程控交换机机房内。

  语音主配线架采用110配线架,并考虑程控交换机分机和直线电话的配线架;数据主配线架采用光纤配线架或RJ45配线架,数据配线架须采用19英寸机架式,放置在标准机柜中。

  建筑群子系统数据采用2根室外6芯光纤连接,语音采用室外大对数电缆连接。

  还应提供用于结构化布线系统日常维护的工具。光纤跳线要求满配,六类RJ45跳线按信息点的60%配置。

二、总体设计

  2.1 总体结构

  曙光医院的综合布线系统是个典型的园区布线系统,由五幢主要建筑物(门急诊综合楼、肝科楼、特需楼、动物实验楼与锅炉房、高压开关站及高压痒仓)组成。
门急诊综合楼建筑面积较大,又分为A、B、C、D、E、F、G七个区。

  根据要求,数据主配线架、语音主配线架均设在门急诊综合楼B区2层计算机及程控交换机机房内。

  根据布线设计规范,楼层分配线架的设置应满足水平线缆小于90米。全园区共设置22个楼层分配线架,设在弱电间和合适的房间内。从水平方向看,对于面积较大的门急诊综合楼,在7个分区的弱电间分别设置楼层分配线架,其他大楼面积较小,不用分区设置楼层配线架。从垂直方向看,在满足线缆小于90米的前提下,楼层信息点较少的楼层由相邻的楼层配线架管理,而并不是每个楼层设置配线架。如A、B、C区在

  1、2、5层设置楼层配线架。

  对于语音系统的干线,是以门急诊综合楼B区2层程控交换机机房内的语音总配线架为中心,星型敷设室内/外大对数电缆至22个楼层配线架。

  对于数据系统的干线,配合计算机网络的设计,是以门急诊综合楼B区2层计算机机房内的数据总配线架为中心,星型敷设2根多模光缆至门急诊综合楼各区的17个楼层配线架和肝科楼的楼层配线架,敷设2根单模光缆至特需楼1楼的楼层配线架。再以特需楼1楼的楼层配线架为中心,星型敷设2根多模光缆至动物实验楼及锅炉房和高压开关站及高压氧仓。

  水平子系统全部采用六类系统,部分语音点和数据点,可体现结构化布线的灵活性。

  工作区的数据跳线采用六类RJ45跳线,根据要求,按数据信息点的60%配置。

  建筑群子系统中考虑语音主干的防雷,室外电缆进入弱电间时,先端接在带有防雷装置的科龙架上,再由室内电缆端接到机柜内S110语音配线架上。

  门卫的数据点采用室外4芯光缆由就近的楼层配线架引出,两端采用光电转换器实现网络通讯。

  门卫和场外预留的20个语音点采用传统的电话系统布线,用2芯用户线由就近的楼层配线架引出,实现语音通讯。
    2.2 系统性能
  
  2.2.1主干布线系统

  数据主干采用62.5/125um多模光缆,光纤在220米范围内,完全支持千兆网的传输。对于超过220米的特需楼,采用9/125um单模光缆,完全支持千兆网的传输。
主干采用2根光缆冗余备分,为网络应用提供很大的灵活性和可靠性。

  语音主干采用3类非屏蔽大对数,可支持10MHz传输速率,完全满足语音和终端通讯的要求。

  2.2.2水平布线系统

  大楼内的数据和语音水平布线统一采用6类非屏蔽产品,包括配线架、双绞线、插座。

  6类布线系统完全可支持250MHz传输速率,可支持各种语音设备和内部通讯终端,可支持100Mbps快速以太网和千兆网的数据应用,以及将来1000Base-TX千兆网的应用。

  数据和语音水平布线统一采用6类布线系统,可满足信息点功能的互换,具有很大的灵活性,体现结构化布线的优势。

三、详细设计

  3.1工作区

  (1)工作区示意

  工作区是放置应用系统终端设备的地方,它由终端设备连接到信息插座的连线(或接插软线)组成。主要采用六类模块(RJ45插座、用于计算机、多媒体信息和电话等)、跳接线等。

  (2)信息模块选型

  数据信息点和语音信息点均采用SIEMON六类信息模块MX6-02B,模块面板根据信息插座具体情况配以单孔或双孔面板。模块化插座配有双面彩色标记,使用户识别信号类型更为方便。
   07011817143042120110610172554937.gif
    系统中共有数据信息点1987个,语音信息点1969个,总共3956个。在工作区子系统中还包括为每个数据信息出口配备的六类非屏蔽RJ45跳线,其数量按100%配置。由于电话机自带RJ11信息插头跳线,可以方便的插入RJ45模块中,因此在工作区子系统中不为语音信息出口另配跳线。
    (3)信息插座安装

  所有信息出口都安装在员工工作区附近的墙面上或地面上。墙面型出口底边距地面30厘米。信息出口附近要配有电源,信息插座与电源插座的距离应保持20厘米,为避免电源系统的电磁干扰,布线线缆用金属管材铺设。
   07011817143042220110610172554938.gif
    3.2水平布线子系统

  水平子系统由大楼内各楼层配线间至各个工作区之间的电缆构成。水平电缆采用6类非屏蔽4对双绞线,使系统具有极高的可靠性及灵活性。对用户而言,只需在配线间将相应的跳线重新跳接,就可以很方便地实现所有的数据点之间的互换,完美地体现综合布线系统的灵活性。

  (1)水平电缆选型

  水平子系统是将干线子系统经楼层配线间的管理区连接并延伸到工作区的信息插座部分线缆。

  为了保证系统的投资效益和灵活性,水平布线全部使用SIEMON六类4对非屏蔽双绞线。
   07011817143042320110610172554939.gif
SIEMON 9C6X4-E3 六类非屏蔽双绞电缆
9C6X4-E3六类线缆电气性能保证完全满足或超过TIA/EIA 568-B.2-1 Category6 和ISO/IEC Category 6/Class E 性能参数要求。其线缆护套防火等级为:CMX(IEC332.1).
    (2)水平线缆的敷设方法

  水平线缆从楼层的分配线架(IDF)出发,在走廊上方或架空地板下面沿预设的弱电线槽敷设,到每一间安装信息插座的房间外,在沿金属管敷设到信息插座所在的连接盒处。
    3.3管理子系统

  连接水平子系统与垂直子系统,本案中共设22个楼层配线间。

  (1)设备选型
 
  水平语音数据点全部选用HD6六类模块化快接式配线架HD6-24/48B,即24/48口配线架。语音主干选用S110DB2-100RWM卡接配线架,安装于19英寸机柜上。数据光配架选用FCP3-RACK机架式型光纤配架。
   07011817143042420110610172554940.gif
  
  3.4干线(垂直)子系统

  (1)语音系统

  语音干线电缆采用3类50对和100对大对数电缆。根据每个楼层配线架管理的语音点数量。按1:1的容量配置,并备有一定的冗余量。

  (2)数据系统

  数据干缆采用6芯62.5/125微米多模室内光缆、6芯62.5/125微米多模室外光缆和6芯9/125微米单模室外光缆。

  3.5 设备间(主配线架)子系统

  设备间是大楼的电信设备和计算机网络设备,以及建筑物配线设备安装的地点,也是进行网络管理的场所。对综合布线工程设计而言,设备间主要是安装配线设备。设备间应当清洁、通风良好、主机房应配置消防系统;应具有UPS电源,良好的接地系统,牢靠的门锁装置。

  设备间子系统包括数据主配线间和语音主配线间。设备间设在门急诊综合楼B区2层计算机及程控交换机机房内。

  设备间在物理上通过主干线缆与22个分配线间连接。
    所有的光缆都在光终端箱中进行端接。共需配置3个机柜式72芯光终端箱(RIC3-72-01)和1个FCP3-RACK机架式型光纤配架。配置38个6口耦合器。
   07011817143042520110610172554941.gif                     
    所有的语音主干线缆也端接在机柜内的110配线架上。语音主干共2450对,根据要求,语音主配线架,并考虑程控交换机分机和直线电话的配线架,以310门直线和1200门分机计算,共需110配线架3970对。配置200对S110配线架20个。
    4.6 建筑群子系统

  建筑群子系统包括各建筑之间的互连和建筑物入口设备等。各建筑物之间的主干线缆已在干线子系统中描述和配置。本子系统还将考虑语音主干的防雷和4个门卫和外场预留的20个语音点的设计。

  (1)语音主干的防雷
  
  对于室外铜缆的进户,需要有防雷措施。在第十六章弱电防雷接地系统中,电话通讯线缆在电信局进入门诊综合楼部分的防雷由电信公司统一考虑。综合布线系统只考虑主楼与其他建筑单体之间的电话通讯线缆的防雷。共配置了106个LSA10G-230型10对电话线路通信避雷器。
    (2)4个门卫的数据点

  门卫的数据点采用室外4芯单模光缆由就近的楼层配线架高压氧仓楼引出,两端采用光电转换器实现网络通讯。门卫的室外4芯单模端接在墙上型光终端箱上。在高压氧仓楼内端接在机架式光纤配线架上。
   07011817143042620110610172554942.gif
  四、系统质量保证

  任何基本链路或信道模型可适用于结构化布线的水平和/或主干子系统。应用保证只针对信道模型。

  6类System保证
   
  对6类结构化布线系统提供20年保证,包括对端到端提信道模型提供应用、线缆、连接硬件和劳动力(修理和更换)保证。