本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
综合布线作为智能化电子信息集成系统的基础平台,在信息传输系统中起着决定性的作用,它是信息化建设成败的关键所在,本文以南京奥体中心工程为例,着重介绍了体育场馆体育竞赛综合布线设计、布点的原则。
关键词:体育场馆、竞赛布线、综合布线
1. 引言
南京奥体中心智能化系统具有鲜明的体育专业性,综合布线作为智能化电子信息集成系统的基础平台,为十运会的高效运作、竞赛成绩的采集和处理、新闻发布提供了充分的条件和优越的环境,确保了十运会的顺利、圆满举行,还将为今后整个奥体中心的管理及商务运作提供多方面的信息平台;取得较好的社会及经济效益创造条件。
随着北京赢得2008年奥运会主办权、十运会的召开及十一届全运会主办省的确定,全国各地的体育场馆建设将有一个巨大的飞跃,这种飞跃不仅是场馆数量的飞跃,更重要的是场馆设计水平的飞跃。这其中体育场馆内新技术和新产品的应用可谓是层出不穷,智能化技术突飞猛进,竞赛计时记分设备及手段日新月异、竞赛规范要求的提高,采用何种合适的设计方案来为体育场馆提供数据、图像、音频、视频等各种多媒体信息的高速传输通道,以满足体育场馆不断增加的信息数据量和各项竞赛的要求,是众多业内人士普遍关心的问题。结合本人在南京奥体中心“二场二馆二中心”(体育场、田径热身训练场、体育馆、游泳馆、网球中心、科技中心)的设计、施工、管理及十运会各项比赛保驾中的经验,针对体育场馆的体育竞赛布线、重点部位进行探讨,供同行参考。
2、 系统设计要点
综合布线系统的建设往往比计算机网络的建设要先行一步,它又是作为传输平台服务于计算机网络和竞赛计时记分系统,因此在设计综合布线之前,必须对场馆的性质、功能、赛事及日后的应用有充分的了解,根据不同的应用,以及对计算机网络应用带宽、竞赛计时记分采用的先进技术、竞赛规则以及比赛的突发性需求进行预测,来选择综合布线的类别和拓扑结构,为日后各类体育竞赛的顺利举办、计算机组网、场馆经营、办公自动化能够得到更多的方便,充分发挥综合布线的作用。
2.1 系统设计
一个完善的综合布线系统,应充分满足场馆的竞赛功能需求和赛后场馆日常经营管理、物业管理、办公自动化的需求。结构形式应采用星型拓扑结构布线方式,具有多元化的功能,可以使任一子系统单独地布线,每一子系统均为一个独立的单元组,更改任一子系统时,均不会影响其它子系统,在既定时间以外,允许在有新需求的集成过程中,不必去进行水平布线,损坏建筑装饰而影响美观,并遵循下原则:
① 布线系统首先具有高速和高宽带的传输能力,应能满足场馆内的信息传输的需要以及下一代网络(NGN)的应用,并且能够适应现代和未来技术的发展,系统扩充、升级容易,保证15-20年不落后 。
② 布线系统应具备运行的高度可靠性,对于特别重要的网络部分(如体育竞赛布线系统),要采用冗余备份来保证线路的万无一失。
③ 布线系统应能适应各种计算机网络体系结构的需要。设备变迁时要有高度的灵活性、管理的方便性。
④ 产品的通用性应能满足各种网络产品、计时记分等竞赛设备通信系统的要求。
⑤ 结构化布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外,其它所有的接插件都是积木式的标准件,系统的扩充升级容易。
⑥ 保护用户一次性投资,维护费用极低,使整体投资达到最少。
2.2 产品的选择
布线基础设施的投资是一种长期投资,布线设施本身也应作为一种资产,为保证千兆位以太网技术可以经济地满足目前和将来的需要,南京奥体中心综合布线系统设计中,从设备间至水平布线均采用4对6UTP电缆,最长布线距离限制为90米。工作位的信息出口处采用兼容EIA、RJ45 的6类8针插座模块连接。在配线架端,采用RJ45式端接模块,可满足多系统(数据和视像等)并行使用。并可采用D8SA模块跳线与网络设备直接连接,全套采用6类布线器件组成。
建筑群子系统--由科技中心、主体育场、训练场、体育馆、网球场、游泳场共同组成一个建筑群,各场馆之间采用12芯室外单模光缆和3类25对大对数电缆通过主体育场的大平台来进行数据的交换。
要考虑到场馆环境对综合布线系统安全性的要求,所有线缆均采用低烟无卤族元素的线缆,使系统具备阻燃(不会引起火势顺线缆蔓延)、低烟雾(不会使火场中的人员窒息)、无毒(不会使火场中的人员中毒)、无腐蚀(不会造成设备腐蚀)的良好性能。
2.3 重点区域信息点的设置:
体育场馆通常都具有楼层不高,但占地面积非常大的特点,根据不同场馆、不同功能出发,安排合适的信息点。采用固定信息点、无线网点、光纤到桌面的点交互覆盖,互为备用。信息点的设置数量既要满足“十运会”和各种赛事的需求,又要能满足将来移做他用的需要,所以在综合布线的设计过程中,弱电间的位置选择和摆放就显得非常重要,否则很有可能会出现大量超过90米长度限制的信息点位。要尽可能的在场馆信息点较集中的位置设置弱电小间,线缆的走线路由尽量走直线。
2.3.1 基本型
适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯电缆组网,每个工作区按1个信息点、1个语音点/10㎡来设置;如:观众接待区、售票处、问讯处、观众 临时医疗处、失物招领处、通讯服务点、金融服务区、办公区、媒体接待区、场馆运营区、机电设备用房等,媒体看台。
2.3.2 增强型
适用于综合布线系统中中等配置标难的场合,用铜芯电缆组网。每个工作区按2~3个信息点和2~3个语音点/10㎡信息点来设置;如:①运动员区、②贵宾区、③竞赛管理区、④竞赛区等。
2.3.3 综合型
适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,用光缆和铜芯电缆混合组网。在基本型和增强型综合布线系统的基础上增设光缆系统,预留光纤配线架,连接两条4芯光纤直通本地核心交换机;如:①媒体技术支持区、②媒体工作区,③多功能厅。④会议室等。
在十运会重点区域:记者席、主席台区、比赛场地、新闻中心、新闻发布室、记者工作区、多功能厅、会议室、比赛用房等区域设置无线AP网点进行全覆盖。
2.4 计时记分系统布线
计时记分系统是体育竞赛最基本的技术支持系统,担负着所有比赛成绩的采集和基本处理,现场成绩则是紧随计时记分系统之后对相关成绩做进一步的处理和多种信息服务。根据场馆举办不同的赛事项目,其所使用的计时记分设备也不尽相同,具体方案也不同,布线应按各项目竞赛规则和赛场操作要求进行设计。因此,计时记分系统的布线、位置正确与否,直接关系到场馆各项赛事能否正常进行,竞赛成绩能否被得到确认。
2.5 记者席的布线
大型体育场的看台可以分为三个部分:主席台、记者席、观众席,其中记者席又分为文字记者席和摄影记者席及评论员。记者席的布置应根据场馆的竞赛功能来确定,每一个记者席点设1个信息点、1个语音点、1个电源点。以体育场为例:
2.6 电视转播评论系统布线
现代化的体育场馆均应设置有电视转播机房及评论席,电视转播系统一般均采用电视台转播车实现现场实时转播,前端的信号源由转播单位在比赛前临时布置。在前期设计时要考虑电视摄像机线在场地内的敷设路由。
2.7 新闻发布及记者工作室布线
新闻发布厅是比赛相关信息向新闻媒体发布的场所,每次比赛之前、期间和结束,需要为新闻记者提供一个能对稿件和材料进行编排和准备的工作区,包括多媒体信息查询、网络、无线接入、有线电视等,方便新闻记者查询体育中心数据库竞赛信息、赛事情况,观看比赛实况,访问场馆内部网络以及登录Internet网,并可将查询的结果打印、编辑、及时发至相关单位予以报道等。
3. 结束语
纵观我国体育场馆的智能化建设和发展,到今天还不到十年的时间,最早实现体育场馆智能化的是1997年在上海建成的8万人体育场,而2001年落成的广州奥体中心的智能化程度有了进一步地提高。如今,刚刚建成的十运会场馆――南京奥体中心,经历了欧美足球对抗赛、江苏青年田径选拨赛、“网通杯”体操冠军赛、花样滑冰、花样游泳及“十运会”7个大项118个子项等各类比赛,近千名各路新闻记者同时云集在各个场馆和新闻中心发布和下载各类数据、图像信息,网上直播等大信息流的应用,验证了奥体中心智能化系统已达到了方案设计提出的各项技术指标,得到了十运会组委会、各竞赛委员会和新闻界充分肯定和好评,真正代表了中国体育场馆智能化建设的新水平。 |
|