找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 某扩建工程综合布线系统方案设计———某扩建工程综合布线系统方

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-24 09:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
       1 土建工程概况
      
  某展览中心扩建工程是集展览、办公、餐饮为一体的多功能建筑。总建筑面积三万余平方米,由东西对称分布的两个区域组成。地下一层,地上二层,局部三层。东区、西区各建一地下汽车停车场,层高5.5m,地上各建一展览大厅,层高9.5m,全现浇钢筋混凝土框架结构,大厅屋顶为金属球型网架结构,展厅东南西三侧建二层回廊,一层层高6m,二层层高3.5m,展厅北侧为三层结构,层高均为3m。回廊顶部及房间内吊顶。建筑占地两个区域,共为(90m×90m)×2。在两区域的各南侧、西北和东北端设电缆竖井,并在电缆竖井经过的每层建弱电间。
      
  2 综合布线设计原则
      
  (1)标准化:严格按照IEEE802、EIA/TIA 568等工业及建筑布线标准和中国建筑电气设计/工业企业通信设计规范。
     (2)实用性:此工程综合布线系统应能够在现在和将来适应企业发展的需要,具备数据通信、语音通信和图象通信的功能。
      
  (3)灵活性:布线系统中任一信息点能够很方便地与多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。
    (4)可扩展性:根据建设单位目前的实际需要和由于工期较短等原因,综合布线工程暂实现语音和计算机数据通信功能,所以要求此布线系统具有较强的可扩展性,既可以最大限度地降低造价和不耽误工期,又可以在将来需要时很容易将所扩充设备连接到系统中来。
    3 综合布线系统方案设计
      
  整体建筑综合布线系统包括计算机网络和电话通信系统,由工作区子系统、水平布线子系统、垂直干线子系统、分配线间子系统和主配线间子系统组成。按建设单位要求和各个房间的实际情况,共设1070个信息点。另外在东西展厅内侧墙上各安装4个50对对接跳线架,作为集合点以方便参展单位使用。主干线采用五类大对数双绞线和光纤混合布线,水平系统采用五类非屏蔽双绞线布线。布线系统根据建筑的具体情况可分别采用地面或墙面出线盒出线。保证各展区对语音,文字及数据传输等通讯功能的基本要求。电话机房和计算机主机房设在原有建筑的首层,语音及数据传输电缆沿地下电缆桥架引至各区域弱电间。
      
  3.1 工作区子系统
      
  工作区子系统布线由信息插座至终端设备的连线组成,一般是指用户的各办公区域(如展厅、办公室、洽谈室、会议室以及其他商务场所等),如图1所示。由于展厅的面积较大,信息插座采用地面安装形式,办公室及其他房间采用墙面安装方式,信息插座选用RJ45型插座。墙面安装插座盒底边距地300mm,且采用86型金属预埋盒。在地面插座盒内和墙面信息插座旁安装单相三孔电源插座。信息点分布及统计如表1所示。
      
  3.2 水平子系统的设计
      
  水平布线子系统的作用是将干线子系统缆路延伸到用户工作区,该系统从各个子配线间出发到达每个工作区的信息插座。如图2所示。水平线缆(包含语音和数据系统线路)采用西蒙公司生产的五类4对非屏蔽双绞线。它既可以在100m范围内保证155Mbps的传输速率,又可以做到语音和数据线路随意互换。并且可以满足ISDN信息传输的要求,使系统具有很高的灵活性。
      
  工作区子系统电缆采用五类非屏蔽双绞线。首层展厅水平线缆沿地面埋设的金属线槽敷设,金属线槽的规格为70mm×25mm。各层跳线架至各房间工作区线缆沿吊顶内架的金属线槽(规格为200mm×100mm)和墙内埋设的SC20金属管道敷设。
      
  3.3 垂直干线子系统的设计
      
  垂直干线子系统的作用是把主配线架与各分配线架连接起来。干线子系统语音线路采用五类25对非屏蔽双绞线,而计算机数据线路采用6芯室内多模光缆。其优点是传输损耗小、抗干扰能力强、频带较宽,也是为了适应将来信息技术发展的要求。如图3所示。
      
  垂直干线电缆(包括双绞线和光缆)沿弱电竖井中架设的金属线槽内(规格为200mm×100mm)敷设,电缆与金属线槽每米设一固定点。
      
  3.4 分配线间的设计
      
  分配线间中设置管理子系统,它由交连、互连配线架组成,其作用是为连接其他子系统提供连接手段,交连、互连允许将通信线路定位或重新定位到建筑物的不同部分,以便能容易地管理通信线路,使移动设备时能方便地进行跳接。分配线间的连线见图4所示。
      
  根据需要在该建筑物的弱电室内设置10个分配线间,其中东西两区域的首层各设置3个分配线间,分别与对应的地下室、首层和二层的水平系统连接;两区域的东北、西北部各设一分配线间,与北侧三层的水平系统连接。保证了水平线缆平均长度50m左右,最长不超过80m,满足规范要求。子配线架选用S110型100对与300对的墙挂式配线架,光纤配线架采用SWIC-01型光端盒。
      
  在分配线间内应根据需要安装若干个10A~20A单相三孔电源插座。
      
  3.5 主配线间的设计
      
  主配线间内设有设备子系统,且由设备间的电缆、连接器和相关支撑硬件构成,并用于把各公共系统的不同设备分别互连起来。主配线间设在原建筑的主机房内,语音主配线架用于垂直干线电缆与由程控交换机引入的电缆相连,选用S110型机柜式配线架即可满足电话通讯的要求,此配线架安装在标准的19″机柜中。计算机信息传输用主配线架也设在主机房中,采用IRIC70-01型机柜式光缆配线架,用来端接来自各分配线间的10条光缆,并通过光纤跳线与计算机中心交换机相连。为了使设备间内的设备正常运行,设备间室温应保持在18~27℃,相对湿度保持在30%~50%之间,通风良好,亮度适宜,配备消防设备等。  
      
  3.6 综合布线系统接地
      
  主机房内预留接地端子,接地线与建筑共用接地系统连成一体。各楼层配线柜单独接地,接地导线截面为20mm2,各段金属桥架和钢管应保持电气连接,并在两端做良好接地。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-23 11:37 , Processed in 0.060168 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表