重庆英特莱科技有限公司的Conweb-L2000智能自动化网络采用LonWorks技术。其中L2300为防爆系列产品,已成功应用于20万米3原油罐区、泵房及配套系统工程。由于系统节点为防爆型,可与现场仪表一起安装在现场,大大减少了系统布线,安装调试方便,系统可扩性好。投入工程应用后以其高的可靠性和独特的系统性能,深获用户好评。
  系统功能
1、 对整个罐区的温度、压力、流量、液位、可燃气体浓度、状态等参数进行检测;
2、 对阀门的开/闭、泵的启/停进行监控;
3、 打印各种生产报表、报警信息、历史趋势;
4、 彩色显示有关画面、参数及声光信号报警;
5、 可与工厂信息网连网,传递有关信息。
  系统结构
系统采用双绞线传输的LonWorks智能控制网络完成储运系统的数据采集与监控。控制网络的智能测控节点向下与检测仪表相连,向上与操作员站PC机进行通信。PC机内可内置以太网卡,实现控制网络与工厂信息网的数据交换。
油罐所在的罐区和泵房为爆炸性区域,采用隔爆型节点,并且远离控制室。安全区域控制柜内安装的节点采用普通型节点。
  安装及环境
1、 隔爆型节点安装在现场。
   
  隔爆节点现场安装图
  2、 普通型节点安装于控制柜内。
3、 隔爆型节点结构:
防爆标志:ExdⅡBT5
防护等级:IP65
外型尺寸:198×265×113(mm)
结构型式:扁平盒式
   
  隔爆型节点结构
  壳体上下共有4个安装脚,用M10螺钉紧固在安装架上。壳体上部2个引线口用做电源线和通信线引入,下部3个引线口用做I/O测控信号线引入。
  4、 使用环境
供电电源:单一的+24VDC供电
环境温度:-20℃~+55℃
相对湿度:20%~95%(55℃不结露)