找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] PROFIBUS在氟化工控制系统中的应用———PROFIBUS在氟化工控制系

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-24 09:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 摘 要:本文主要介绍了Profibus-DP现场总线在氟化学工业控制系统中的应用以及DCS和S7-400H冗余系统的网络结构。重点分析了基于DP/DP耦合器的多主网络系统耦合以及基于Y-LINK的冗余网络自动切换设计。
关键词:PROFIBUS-DP S7-400H冗余系统 DP/DP耦合器 Y-LINK
Abstract: This paper mainly describes the application of the PROFIBUS-DP network system in the Fluorine chemistry process control and the network topology of DCS and S7-400H redundant system . The multi-MASTER network system coupling via DP/DP coupler and the auto-switch design of redundant network via Y-LINK device are deeply analyzed.
Keywords: PROFIBUS-DP S7-400H redundant system DP/DP coupler Y-LINK

  项目简介
  随着自动化技术领域的不断提高,现场总线技术实现了从集中自动化系统向分散自动化系统的转移的重大突破。现场总线技术融合了计算机技术、通讯和网络技术以及自动化技术,使各种检测、控制元件或装置直接分布在总线系统上,大量降低了控制系统的安装、维护和运行成本。而PROFIBUS由于其高达12Mbps的总线传输技术,并满足了从现场层到工厂管理层对网络的要求,应用面广,产品多样,多种行规保证了不同厂家产品之间的通用性,而成为国际化的开发式现场总线标准。基于PROFIBUS现场总线的控制系统(FCS)相比以前的集散控制系统(DCS)具有更加突出的技术优势:FCS系统节省了大量安装费用,提高了可靠性和抗干扰能力,增强了控制精度。由于采用了统一的国际标准,不同厂家的产品在硬件、软件、通讯、连接方式等方面互相兼容,使系统具有开放性,对用户操作、维护和扩展十分有利。因此采用PROFIBUS的DCS和PLC控制系统从根本上改变了现有DCS集中和分散相结合的集散控制系统体系,简化了系统结构,提高了可靠性。
  近年来我国氟化工工业发展迅猛,对生产氟化工基础原料的工业技术和控制设备提出去更高的要求。美国杜邦公司在氟化学工业领域一直处于国际领先地位,具有几十年的在氟化工行业的工艺和生产经验。该公司在江苏常熟新建立的氟化工工厂采用了最先进的控制系统和生产工艺,采用以PROFIBUS现场总线为主网络把DCS和PLC以及驱动控制联合成为一个具有全集成自动化理念的先进的控制系统构架,为企业取得了良好的经济效益。

  控制系统简介
  本系统的总控制和监视平台采用了美国Honeywell公司的DCS控制系统,实现对整套氟化工生产设备进行整体控制和监视归档。上位机系统采用客户机/服务器构架,服务器用于保存整个生产过程的报警和归档数据,客户机作为操作接口对工艺、分站设备和现场仪表进行操作和监视。上位机系统和控制系统通过100MHz的光纤传输快速交换式以太网作为操作员站、工程师站和自动化系统站的系统总线,为用户提供了高水平的通信方案。
  现场电机运行的控制装置采用了德国西门子公司的MASTERDRIVE变频器,良好的矢量控制变频方案大大提高了对现场装置的控制精度。变频器的启停和转速控制以及变频器的实际转速、电流和电机温度的状态监控均是通过PROFIBUS进行传输,网络构架为主从结构:DCS作为主站,变频器作为从站。PROFIBUS的实时性和稳定性极好的保证了DCS和变频器之间的控制和状态数据的传输。
  紧急停车系统(ESD)是极其重要和关键的设备,对安全可靠和稳定性具有很高的要求。而PLC又是ESD中的最核心控制部件,在综合考虑和性能、安全和价格等因素之后,采用了西门子的S7-400H冗余系统,其良好的可靠性和冗余方案保证了紧急停车系统的稳定运行。在DCS和变频器以及紧急停车系统之间均采用PROFIBUS-DP现场总线来实现控制和数据通讯,同时为保证S7-400H冗余系统与DCS的PROFIBUS总线之间通讯时冗余网络的无缝切换,采用Y-Link和DP/DP耦合器来完美实现了两个主站网络之间的数据交换。整个控制系统的构成如下图1所示。


2009121720415000001201106101746366027.jpg


图1 控制系统构架总览
基于S7-400H系统的紧急停车控制系统
  针对氟化工工业装置的特殊工艺要求,设计并实现高可靠性的装置运行和紧急停车系统是非常关键的部分。该系统核心控制单元PLC采用S7-400H系列,是西门子推出的最新的高端冗余PLC,具有所有西门子S7系列PLC的先进性和高可靠性。根据工艺和可靠性的要求,PLC控制系统采用S7-400H系列模块做主站,远程I/O做从站,PROFIBUS总线来实现PLC和从站之间的数据通讯。同时为了保证系统的安全性和高可靠性,主站有一个支持冗余的底板、两套S7-400H系列电源模块、CPU模块和CP443-1以太网通讯组成,从站ET200M同样采用两个IM153接口模块和I/O模块组成,两套CPU和从站ET200M之间采用两套PROFIBUS现场总线来实现主从站之间的通讯冗余,由此保证了系统具有极高的可靠性。S7- 400H冗余控制系统的结构如图2所示。


2009121720413500001201106101746366028.jpg


图2 S7-400H冗余控制系统图

  在正常操作下,主PLC通过PROFIBUS总线和从站进行通讯,当主PLC发生故障时,后备PLC自动接管,由后备PLC通过后备PROFIBUS总线和从站继续进行通讯。两个PLC之间由光纤把四个同步模块链接起来,每个PLC在每个扫描周期都向另一个PLC发送内部状态数据,而且由于光纤的高速传输,保证了两个PLC控制权的平滑切换功能。当主网断开时,备用PLC自动接替与总线接口模块的通讯,并能平滑切换,使网络状态保持不变。
  基于DP/DP耦合器和Y-LINK的DCS与S7-400H系统间双主站通讯设计
  为了实现DCS和基于S7-400H的紧急停车系统之间的数据交换,本系统采用了西门子DP/DP耦合器作为DCS控制主站和S7-400H冗余系统主站之间的Master-Master双主站通讯设计。DP/DP耦合器被用来连接两个PROFIBUS-DP主从网络以实现双主站网络之间的数据传输,其特点包括:最大传输数据由244字节的输入数据和244字节的输出数据;PROFIBUS地址既可以通过硬件选择开关进行设置也可以通过编程工具进行设置;耦合器两侧可以有不同的传输波特率,当一侧传输失败时另一侧的输出数据被保持;具有冗余的双电源供电模式;DP/DP耦合器可以通过GSD文件的方式集成在PROFIBUS-DP网络里。
  由于紧急停车系统采用的是PLC和PROFIBUS冗余解决方案,于是在冗余网络和DP/DP耦合器之间实现平滑切换成为一个重要的网络耦合设计环节。本系统最后采用了基于西门子Y-LINK的DP冗余网络切换装置来实现。Y-LINK是由两个IM153-2接口模块和一个实现总线互连的Y耦合器组成。Y-LINK提供了从S7-400H冗余的DP主网系统到一个非冗余的DP主网系统的网关,由此使得具有唯一DP接口的装置可以作为一个切换输入输出系统连接到S7-400H冗余DP网络系统中去。其在STEP7里面的网络拓扑结构如图3所示。  


2009121720411900001201106101746366029.jpg


图3 Y-LINK和DP/DP耦合器在S7-400H系统中的网络组态
  项目总结与体会
  目前,现场总线技术融合了PLC、DCS和驱动技术构成的全集成自动化系统,PROFIBUS现已成为国际现场总线技术标准之一和我国国家现场总线标准,在工业自动化,传动和化工等领域占据主导地位。通过此项目的规划和实践调试,对西门子PROFIBUS现场总线、DP/DP耦合器和Y-LINK装置的应用以及S7-400H冗余系统具有了更深入的认识和应用经验。
  PROFIBUS总线传输速度高,具有确定的传输响应时间和很强的实时性,可以应用于对实时性和稳定性要求比较高的复杂控制系统。
  S7-400H冗余PLC系统和冗余PROFIBUS网络的实施以及Y-LINK切换装置的使用,既保证了控制系统的稳定可靠性能又灵活解决了在冗余与非冗余网络设备之间的平滑切换和耦合。
  通过DP/DP耦合器对双主站PROFIBUS网络系统的耦合,解决了两个不同的复杂主站系统之间的数据交换问题,大大提高了PROFIBUS网络的应用灵活性和扩展性。
  PROFIBUS满足了从现场层到工厂管理层对网络的需求,而且由于标准的开放性,使其应用面广,几乎所有的厂家的产品都支持PROFIBUS,保证了不同公司产品之间的通用性。
  本控制系统已经经过调试顺利运行,此系统无论在工艺要求、控制功能和操作方便还是可靠性以及全集成自动化方面均取得了显着的效果和良好的经济效益,为以后氟化工工业领域提供了极好的控制系统设计案例。