找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 中国现代文学馆五大智能系统的设计实例———中国现代文学馆五大

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-23 15:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 
   1.通讯电话与计算机网络综合系统  
  现代文学馆与其他智能建筑一样需要与外界进行语音、数据、影像的传输和交流。这些语音、数据、影像信号均有不同的接口或协议,对它们按标准要求集成是非常重要的,采用较好的方法是宽带集成,使用光纤与同轴混合网络技术。  
    中国现代文学馆一期工程的电脑机房、配线架、综合布线设备间子系统设备安置在日段的二层,与外部连接线从弱电井引人机房,预留二、三相工程的接口。工作区选用全五类带防尘盖板的信息出口,水平缆线选用五类四对双绞线,可以支持155Mbps速率数据传输,并可满足语音传输要求。主干线采用光纤,提高传输效率。  
    2.保安监视系统  
    文学馆为国家重点工程,应采用两种以上的安防设施。既要保证它的安全性,又要做到节省资源,便于管理。  
    为文学馆安设的第一套防护系统是电视监控系统,在所有进出口、通道、电梯间均安置了摄像头,在展厅、文稿库等重要部门也装上了摄像头,第二防护设施是在通道、图书库、办公室、研究室等均安置了红外探头、双感探头。另外在首层图书库安放玻璃破碎报警探头,在手稿库、特藏库设监听器、磁卡门,层层设防,达到安防目的。监控系统值班室设在首层,二层馆长办公室安置一监视屏,可对全馆的安防情况随时了解。  
    为确保系统能在夜间正常启用,保证管理人员夜间行动方便,同时结合文学馆的装修要求、艺术效果,将日常照明同安防、消防照明结合起来统一考虑。首先从外形及布局上满足建筑装修的要求,从照度及敷设上满足消防要求,从控制上满足安防及消防要求,现以日段一层平面为例,正常情况下通道照明由配电箱1日LTlwE4~WE7供电,WE8~WEI2由1日T1箱集中控制,WE4~WE7由灯边的扳把开关控制,管理人员可根据人流情况或需要控制通道灯。当发生火灾或夜间有人行盗时,消防探头及安防探头均会发生动作向消防控制室及安防监控室(相邻)发出信号,控制室接到信号确认后,给相应的通道配电箱发出指令,配电箱收到指令后即动作,安防、消防照明灯就会通亮,摄像系统即可记录下实况。  
    因为WE8~WEI2同时是消防系统的疏散照明,所以在管线选择及敷设时一定要满足消防规范要求。本工程的通道照明是安装在吊顶上,导线选用阻燃型聚氯乙烯铜芯线2.5mm2,保护管选用镀锌钢管,外涂防火涂料。信号线选用聚氯乙烯铜芯线1.5mm2,控制电源低于50V。  
    3.火灾自动报警、灭火系统  
    文学馆采用两总线带地址码集中自动报警系统,控制中心设在一期工程日段首层,预留二、三期工程接口,报警系统的主电源采用交流220V消防电源,备用24V直流电源。消防管埋人员在消防控制中心能接收、检测到每一个带地址码智能型探测点的信号,并能观察到其所在楼层的具体位置。根据规范要求在办公室库房、阅览、展厅、通道等地安装感烟探测器,小会议室、厨房等地安装感温探测器,重要库房(手稿库、特藏库)、直燃机房、变配电室等加气体灭火装置。每个防火分区安装手动报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不大于30m。在手动报警按钮安装处设置对讲电话插孔,并在消防控制中心、水泵房、变配电室、调机房控制室、电梯机房。
    值班室设置固定的对讲电话。按照规范要求文学馆安装了火灾事故广播系统,扬声器功率为3W,扬声器的安装位置为从每层楼任何位置到最近的一个扬声器的步行距离不超过25m。以上介绍的是文学馆消防报警部分的功能,下面再简单介绍一下灭火装置。

  报警是消防的第一步,发生火灾时首先是报警,让消防管理人员了解火灾点,通知火灾区人员撤离现场。

  消火栓灭火系统:消火栓设置为任一点到最近消火栓的步行距离不超过30m。当发生火灾时,击破消火栓破碎按钮能向消防控制中心发送消火栓工作信号并能起动消火栓加压泵。消防控制中心能控制消火栓加压泵的起、停,能观察到消火栓加压泵运行、故障状态。消火栓破碎按钮控制回路采用24V安全电压。每个消火栓配一个地址码,能准确判断消火栓按钮的工作部位。  
    自动喷洒灭火系统:自动喷洒灭火喷头安装在吊顶上,间距小于等于3.6m。自动喷水灭火系统中设置水流指示器,不作自动起动消防水泵的控制装置。报答阀压力开关、气压罐压力开关可控制自动喷洒加压泵,在消防控制中心可控制喷洒加压泵的起停,监视水流指示器、控制阀开启状态、报警阀的动作状态。  
    气体灭火系统:在文学馆一期工程的A段二、三层手稿库、特藏库设有管网气体灭火装置,控制室设在二层。根据规范要求管网灭火系统应有自动控制、手动控制和机械应急操作三种起动方式,自动控制应在接到两个独立的火灾信号后才能起动。消防控制室能控制气体灭火系统的紧急起动和切断,显示系统手动、自动状态,气体灭火系统在报答或释放灭火剂时,在控制中心有相应的声、光报警信号,并能手动切除声响信号。在手稿库、特藏库设感烟室温探测器,与灭火控制设备的联动应有30s可调的延时功能,在延时阶段,应能自动关闭手稿库、特藏库的防火门,停止通风、空气调节系统,切断电源。

  除了以上灭火系统,火灾时还需切断火灾区域及相邻区域内的非消防电源,停止集中空调,打开应急照明及疏散诱导灯,开始火警广播,疏散人流,把火灾损失降低到最少。  
    4.楼字自控系统  
    中国现代文学馆的BAS系统由三级组成,第一级为现场检测单元(如温度传感器、湿度传感器等)和执行单元(如水阀执行机构、风阀执行机构等)这些元器件与BAS系统需要有一个匹配接口协议。第二级为就地控制和数据采集单元(DDC),DDC包括CPU处理器和通讯网络接口,通过网络接口把信息传送到计算机集中控制操作台。DDC安装在被控设备的附近便于操作。第三级为计算机集中控制,集中控制包括一台或数台(根据需要)计算机外围设备和相应的软件,显示、记录下级系统中各被控设备的运行状态和状态参数,并可对下级进行控制参数的修改和设定,必要时对下级发出指令直接参与控制,达到整体优化设备管理及节能的效果。  
    文学馆BAS系统监控内容包括:冷冻站,空调,新风、通风系统,电梯系统,变配电系统,给排水系统及庭院照明系统,对消防控制系统及安防系统进行监视。  
    传感器和执行器的安装部位及高度要求以实际需要为准,新风机的风道温度传感器应安装在送风口风道平直段,室外温、湿度传感器的安装高度为距地1.5m以上,需做防水装置,且安装在无阳光直射、无雨淋、通风的地方,必要时装在百页箱内。
         所有DDC箱之间的通讯线采用专用通讯电缆,通讯线的预留长度应为进出口处加上箱体的长和宽。DDC箱所需220V电源就近从事故箱引取,DDC箱至各传感器、执行器的电源线、信号线采用BV一500V1.5mm2,穿钢管暗敷于地面、墙内、吊顶内。被控设备的配电箱(柜)按要求预先留有与楼字自控相关接点连接的接口端子,我们在低压配电柜、集中控调配电柜、消防泵控制箱、给排水系统控制箱等均留有接口端子。  
   
  5.防雷与接地  
    现代文学馆为国家级重点文物保护建筑物,根据GB50057一94《建筑物防雷设计规范》按第二类防雷建筑的要求做防雷保护措施。采用避雷带、网作为接闪器,利用自然基础钢筋作为接地体,用∮20镀锌圆钢沿建筑物周边组成闭合环形接地网,与建筑物基础钢筋网一起组成综合接地装置,要求接地电阻值小于1Ω。施工后实测不足时补做人工接地极。切电器设备不带电的金属外壳及其他金属设备外壳、管道均应做好安全等电位连接。电源线、电视天线、通讯电缆等进出建筑物需加避雷装置,并将电缆金属外皮接地,防止雷电浸人。利用柱内主钢筋做防雷引下线,引下线的平均间距不大于18m。在相对于室外地坪埋深0.8~1.0m处从引下线的钢筋上焊出一根∮20镀锌圆钢与接地环连接。采用∮10镀锌圆钢沿屋面、屋脊周边做避雷带,其支承高度0.1m,间距1.0m、拐角处0.5m。  
    本工程弱电系统如消防、保安监视、共用电视天线、楼字自控、通讯、综合布线、计算机、同声传译等均采用共用接地体,接地电阻小于1Ω各系统采用一点接地,通过专用地线接至接地极。具体做法:在各控制室做防静电架空地板,沿控制室周边用镀锌扁铁40X4焊一圈接地环,此接地环与控制室结构钢筋可靠连接。在控制室做一块等电位板,将所有的接地信号引至此接地板上,再用专线将地线引至地下室总等电位板处接地。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-23 10:58 , Processed in 0.067459 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表