 1 引言
  小区供水系统用于对小区内生活、消防和喷淋用水的自动供给,是住宅小区公用设施的重要组成部分。供水系统通过对水泵、阀门等设备的开、关和联锁来实现小区的正常供水,从而达到居民正常生活和人员、设备安全的目的。
  我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3。造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量的能源消耗在挡板、阀门地截流过程中。变频调速恒压供水控制装置能够极大地改善给水管网的供水环境,该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节水泵电机的转速和多台水泵的投入和退出,使管网主干出口端保持在恒定的设定压力值,整个供水系统始终保持高效节能和运行在最佳状态。

2 水泵变频调节原理
  由于风机、水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率为20%~50%,而且通常在设计中,用户水泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。
  根据水泵的相似定律,变速前后流量、扬程、功率与转速之间的关系为:
   20091112234202000012011061018133112429.gif
    式中P1、H1、Q1为转速N1的功率、扬程、流量;P2、H2、Q2为转速N2的功率、扬程、流量。由此可见,当水泵在变负荷工作情况下,采用变频器调节水泵电机转速时,轴功率随转速比的三次方关系进行变化,节电效果明显。

3 PID调节的基本原理
  在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
  3.1  比例(P)控制
  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。
  3.2  积分(I)控制
  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
  3.3  微分(D)控制
  在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。
  自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。

4 变频恒压供水系统设计
  传统的供水模式采用屋顶水箱和水泵联合供水,水质容易受到二次污染,供水不安全。在全自动恒压变频供水装置中直接提升供水,卫生、安全、可靠,用户随时都能饮用新鲜水,避免了二次污染,且设备占地小、性能稳定、能耗低等优点。我们对运行环境进行了现场考察和反复研究,在可靠性、稳定性、方便性等方面做了大量工作,采用先进、实用、可靠的PLC做控制,提出了基于和利时公司LM的控制方案。
  变频恒压供水系统主要由两部分组成,机械系统和控制系统。机械系统主要由水泵、压力罐和管路组成。控制系统主要由可编程控制器(PLC)、变频器、智能压力表、继电器等组成。系统的结构图如图1所示:
   20091112234242000012011061018133112430.gif
  图1系统结构图
    该系统有6路数字量输入、6路AC220V数字量输出、1路4~20mA的变频器频率信号和1路4~20mA的压力信号,同时对外输出4~20mA的变频器频率信号,因此,本系统配置1个CPU模块LM3105、1个模拟量输入模块LM3310和1个模拟量输出模块LM3320。系统的I/O表如表1所示:
   20091112234309000012011061018133112431.gif
  5 工艺流程控制
  整个系统的控制对象是两台水泵,通过出口压力决定投入泵的数量、变工频切换和变频器的工作频率。PLC通过采集出口压力和变频器的当前频率对频率做反向的PID调节运算。PID参数的整定对于系统输出的稳定性、准确性和快速性起到至关重要的作用。PID参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法;二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。该系统采用的是工程整定方法中的一种临界比例法。临界比例度法是采用纯比例将系统投入自动,此时积分时间放最大,微分时间放0。逐渐减小比例度,使系统刚刚出现等幅振荡,记下这时的比例度Pbc和振荡周期Tc, PID的比例度和积分时间P=2.2PbcT=0.85Tc。系统的控制流程图如图2所示:
   20091112234415000012011061018133112432.gif
  图2控制流程图
  
6 PLC控制系统的优点

  
  自动化供水系统选用和利时公司的小型一体化PLC取代了原系统继电器控制回路,减少了能源损耗,节省了人力资源,本系统有以下优点。
  采集精度、分辨率高
  和利时公司LM模拟量模块误差在0.5%以内,采用12位精度的数据寄存器。
  采集速度快
  和利时公司LM模拟量模块采集周期小于6毫秒。
  可靠性高
  本系统的控制核心是和利时公司LM,能够在恶劣的环境中长期、可靠、无故障地运行,接线简单,维护方便,隔离性好,抗腐蚀能力强,能够适应较宽的温度变化范围,平均无故障时间间隔(MTBF)大于15年。
  功能强大
  和利时公司LM的编程语言遵从IEC61131-3标准,易学、易懂、易用。除了具有传统的指令表、梯形图和功能块图等编程功能外,还具有结构化文本和顺序功能图等编程功能。和利时公司的PLC系统提供了多种应用功能模块,包括各种通讯功能模块、可以具体到年月日和时刻的多种定时器和超长时间继电器等,方便了各种功能的实现,有利于缩短开发周期和节省程序容量。

7 结束语
  基于G3系列PLC的自动化供水系统,大大降低了供水的能耗,节省了人力资源,是供水系统的发展趋势。

参 考 文 献
[1] 《LM硬件手册》,杭州和利时自动化有限公司,2006