找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] LM在反渗透制纯水技术中的应用

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-23 14:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  
      1 引言
  目前制纯水的方法有四种,蒸馏法、电渗析法、离子交换法和反渗透法。而反渗透又是最先进、效率最高、最节能的制纯水技术。反渗透是20世纪60年代迅速发展起来的一种水处理工艺。目前,它已用在城市用水、制药用水、锅炉补给水、电厂锅炉补给水、工业废水及海水淡化和各种溶液中溶质分离等方面。
 
    2 反渗透技术介绍
  2.1 反渗透技术原理
  反渗透技术是当今最先进和最节能有效的膜分离技术。
  其原理是在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。由于反渗透膜的膜孔径非常小(仅为10A左右),因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等(去除率高达97%-98%)。反渗透是目前高纯水设备中应用最广泛的一种脱盐技术,它的分离对象是溶液中的离子范围和分子量几百的有机物;反渗透(RO)、超过滤(UF)、微孔膜过滤(MF)和电渗析(EDI)技术都属于膜分离技术。
  反渗透设施生产纯水的关键有两个,一是一个有选择性的膜,我们称之为半透膜,二是一定的压力。 简单地说,反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。 在水中众多种杂质中,溶解性盐类是最难清除的。因此,经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果。反渗透除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。目前,较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.7%。
 
    2.2 反渗透制纯水设备组成

   20090923153721000012011061018362618087.jpg 图1 反渗透设备
  反渗透纯水设备主要由两部分组成,机械部分和电气部分。
  机械部分主要由水泵、压力罐、水箱、过滤器和管路组成。
  电气部分主要由可编程控制器(PLC)、触摸屏变频器、压力表、继电器等组成。
   3 反渗透控制工艺
  本系统工艺流程专为生产制药用纯化水而设,系统采用多介质过滤器、活性炭过滤器及保安过滤器作为前级处理,有效除去原水中的悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味、余氯等杂质,使经过处理后的原水符合反渗透的进水要求,然后进入程控二级反渗透装置去除水中的溶解性盐类物质、细菌、热源等。

   20090923153851000012011061018362618088.jpg
  图2 系统的工艺流程图
  
  本系统设置有自动和手动两种运行模式。自动程控装置采用和利时PLC(可编程控制器)作为中心控制元件,通过多点多路水位传感器、动态压力控制器组合监测各部件的运行情况来实现系统的自动运行。同时,设置了手动操作方式,可用于系统安装调试和维修时使用。
 
    4 控制系统介绍
  控制系统上位机采用和利时HT6600C系列触摸屏,下位机CPU选用和利时LM3105模块,上、下位机之间通过RS232进行通讯。
   20090923153933000012011061018362618089.jpg 图3 控制系统配置
  4.1 可编程控制器部分
  该设备有4路数字量输入,5路DC24V数字量输出。因此,本系统配置1个CPU模块LM3105。
  表1系统I/O分配表                                      
  信号类型
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-23 21:46 , Processed in 0.068704 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表