    1 引言
  全自动停回转式网版印刷机采用经典的停回转技术,具有纸张定位准、稳,印刷精度高,速度快,噪音低,自动化程度高等优点,适用于陶瓷及玻璃花纸、电子工业(薄膜开关、柔性线路、仪表面板、手机)、广告、包装印刷、标牌、纺织转移、特殊工艺等行业。
  近年来,随着我国自动化技术的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。PLC作为一个新兴的工业控制器,以其体积小,功能齐全,价格低廉,可靠性高等方面具有独特的优点,在各个领域获得了广泛应用。可编程控制器(PLC)在通讯功能和高速计数以及脉冲输出功能的日益完善,性能日益提升,使得PLC+伺服+变频器触摸屏组成的整个系统在印刷机上应用成为可能。
 
    2 全自动停回转式网版印刷机介绍
  2.1 设备结构

  图1 设备外形图
  输纸飞达:对印件厚度适应能力强,确保高速下顺畅输纸;自主选择单张式或连续式走纸;可采用双层堆纸方式,提高机械效率。
  送纸台:台底带真空吸附,配合台面上的推纸及压纸结构,保证各种材料的顺畅输送。
  滚筒及套准结构:自动停格式滚筒保证印件前端能准确无误地送到滚筒叼牙,达到极高的准确度;同时,滚筒叼牙及拉规都装置电眼,以监察印件的到位情况。
  刮胶系统:双凸轮分别控制胶刮及回墨刀动作;胶刮带气动保压装置,印件图像更清晰,墨层更均匀。
  网版结构:网版架可以拉出,方便印件套准或送料的调整;滚筒和网版的清洁也更安全、快捷;带接墨盘,防止油墨滴到滚筒上。
  网版架运行的轨道:进口直线导轨及走珠轴承,减少整机在高速运行下的震荡及噪音,保证印刷的稳定;
  排料台:排料台可九十度折下,便于调校网版、安装印刀及清扫和检查;附带真空吸附,确保顺畅排料。
   2.2 设备特点
  经典停回转机构,自动停格式滚筒保证印件前端能准确无误地送到滚筒叼牙,达到极高的准确度;同时,滚筒滚筒叼牙及拉规都装置电眼,以监察印件的到位情况,有效降低印刷废品率;
  双凸轮、印刷大滚筒之间采用连杆、齿条、齿轮同步机构,整机传动精度高、传动可靠、结构紧凑、噪声低;
  纸张负压输送结构,输纸准确稳定;
  采用数控电眼对位系统。纸张到达前侧规位时,由数控电眼自动对位,微小错位、跑位,自动停机,保证套印的高准确度,有效的降低印刷废品率;
  主传动及主要部件自动润滑,有效延长使用精度和机器寿命;
  PLC集中控制整机运转,触摸屏/按钮双操作系统,操作简便,自动化程度高;
  与转页式丝网干燥机、UV光固机或UV&IR组合烘道及全自动收纸机联机组成全自动丝印生产线(见图2)。

   20090923151624000012011061018364818134.jpg
  图2 全自动丝印生产线
  
  2.3 控制要求
  运行:按两次启动,第一次警铃连续鸣叫3S,如有故障,则鸣不同次数,以判定故障类型;无故障,10S内必须再次按下启动,方可运转。
  启动后,根据检测系统的启动情况,分连续运行(检测未开)和自动运行(检测开)
  连续运行:主机连续运转,飞达压脚有信号时,飞达自动上升补纸;需人工启动四个气泵,人工落墨刀,光纤检测有偏差时,停车
  自动运行:主机连续运转,飞达压脚有信号时,飞达自动上升补纸;飞达泵及滚筒泵自动启动,根据走纸情况,人工启动送纸泵及出纸泵;光纤检测纸张到位后,自动落墨刀开始印刷,光纤检测到纸张到位有偏差时,自动离压抬刀到中位,不停车,等待下一张纸准确到位后,重新落刀,合压印刷。
  编码器输出数值给PLC,以判定主电机带动网架运行时所在的位置,与光纤信号配合,判定纸张有无及到位情况。
 
    3 控制系统介绍
  3.1 控制系统方案
  控制系统上位机采用和利时HT6600C系列触摸屏,下位机CPU选用和利时LM3108 PLC控制器,上、下位机之间走RS232串口线通过标准MODBUS协议进行通讯。CPU内部通过逻辑编程处理来自触摸屏以及按钮、传感器、限位开关等信号控制一个主电机(8.0KW通过一个三菱A740-11K变频器,面板电位器调速)、两个0.37KW升降电机(工频控制,飞达台板电机,墨刀升降电机),四个气泵(飞达泵、送纸板风机、滚筒泵、出纸板风机),三个三位五通电磁阀(六个输出控制)。图3为控制系统配置图。

   20090923151848000012011061018364818135.jpg 图3 控制系统配置图
  3.2控制系统硬件
  3.2.1 可编程逻辑控制器-PLC
  本系统采用HOLLiAS LM系列PLC控制,配置1个CPU模块LM3108、1个16通道数字量输入模块LM3212和1个16通道数字量输出模块LM3221。
  1)CPU模块:LM3108模块的额定工作电压为DC24V,自带40点I/O,提供24路DC24V输入/16路晶体管输出处理。具有两路20KHz高速输出,1个RS232和1个RS485通讯接口,支持专有协议(仅RS232)/Modbus RTU协议/自由协议。
  2)数字量输入扩展模块:LM3212模块提供16路DC24V数字量输入处理,数字量输入信号的额定工作电压为24V。输入通道间光电隔离,隔离耐压1000V DC。
  3数字量输出扩展模块:LM3221模块提供16路DC24V晶体管输出处理,响应时间1ms,输出额定负载电压为24VDC。输出通道间光电隔离,隔离耐压1000V DC。
  下表1为系统I/O分配表。
   表1 系统I/O分配表(DI)                                      