找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] VIPA300V系列PLC在不锈钢连续退火机组中的应用———VIPA300V系

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-23 14:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
1 前言
        冶金行业中大量使用西门子公司的控制产品。我公司在冶金项目中,逐步引进了和西门子产品完全兼容、高性价比的德国VIPA公司的产品,取得了很好的效果,也提高了我公司在承接项目中的竞争力。
  2 系统构成
  在某不锈钢连续退火机组项目中,我们使用了德国VIPA 公司300V系列的控制系统,其主要配置为:
  1)  1个VIPA PLC 315-2DP01作为中央处理器;
  2)  4个VIPA的200V作为远程站,其中一个远程站还插了一块VIPA RS485通讯接口模块CP240-2,和四块RKC温控表通讯;
  3)  16台意大利EEI公司的直流传动装置用Profibus DP通讯;
  4)  2台变频器用Profibus DP通讯;
  5)  1台触摸屏做操作员站;
  6)  1台工控机做工程师站。
   
  系统结构方框图如图1所示。

   20090921120401000012011061018384118605.jpg
   
  
                                              图1   系统结构方框图
  该系统在现场经过不到半个月的调试,就已进入正常生产阶段。整个控制系统从控制器到远程站都使用了VIPA公司的产品。
  2.1 主控站:
  选用了VIPA 315-2DP01作控制器,另外挂接了VIPA 300系列的开关量输入模块VIPA 321-1BL00两块、输出模块VIPA 322-1BL00三块、模拟量输入模块VIPA 331-7KB01一块。其排列如图2所示 20090921120508000012011061018384118606.jpg
                                             图2
  2.2 四个远程站:
  选用VIPA 253-1DP01 作为接口模块,分别选用了相应的VIPA 200V系列的I/O模块插在不同的站上。每个站最多可插32个VIPA 200V的I/O模块。组态示意图如图3所示。 20090921120701000012011061018384118607.jpg
   
   
  
   图3  系统硬件组态图
  其用法和西门子ET200M类似,但要安装VIPA公司提供的专用GSD文件用于Profibus组态,每个远程站最多可组32个模块,原则上功能模块在前,开关量模块在后。
  2.3  16台意大利EEI公司的直流传动装置:
  16台由我公司和意大利EEI合资公司生产的直流调速器83B(585X版)通过其选配的Profibus DP通讯板R123挂在VIPA 315-2DP01自带的DP总线接口上,实现对各电机的通讯控制。
  2.4  2台西门子MM440变频器:
  2台西门子MM440变频器和EEI的直流调速器一起挂在同一DP总线上,可通过通讯设定参数和读取变频数据。
  2.5  1台触摸屏做操作员站:
  1台台湾EVIEW公司生产的彩色触摸屏MT510T作为操作员界面,通过MPI电缆与VIPA 315-2DP01通讯,可在现场控制柜就地监控系统的状态,并能设定部分控制参数。 20090921120910000012011061018384118608.jpg
   
  2.6  1台工控机做工程师站:
  1台研华工控机做为工程师站,安装西门子组态软件WINCC作为人机界面,通过MPI电缆与VIPA 315-2DP01通讯,全面监控整个机组的运行情况,并能及时做出修正。
  3  应用经验
  在整个项目的调试过程中,感觉和以前用西门子控制器几乎没多少差别。使用VIPA公司的PLC,其编程平台使用西门子的STEP7 V5.2以上版本,和西门子PLC的编程方法完全一致。对VIPA公司的远程模块挂DP总线,要安装VIPA公司提供的GSD文件,其用法和西门子的远程站类似。每个远程接口最多能插32个VIPA 200V的模块。因此,其扩展能力很强,性价比较高。VIPA 新的300S PLC都集成有一个以太网接口,可用于编程和与上位机通讯,不需要用MPI适配器,这就给调试维护带来很大的方便。
  VIPA PLC内部集成了工作存储器,无需外加MMC卡即可运行,但其也带有标准MMC卡接口,可用于保存程序和数据。这样就带来了使用上的方便性和灵活性。
*滑块验证: