admin 发表于 2014-4-23 14:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
三号连铸新工程安装时,PLC通讯采用的是系统为一个SIEMENS CPU415-2 DP作为主站,通过PROFIBUS DP 带从站,项目共五个主站,一个是公共站,还有四个分别是一流、二流、三流、四流、四个主站。公共站包含的大包回转台、中间包、柱塞棒、等这些控制柜设计时都在一个控制室内。而四流控制的分站是手操箱--400CPU--1#操作台--变频器--2#操作台--3#操作台。这些分站不再一个控制室内,可以说DP电缆贯穿整个生产线。这种通讯方式优点突出,但是缺点也是致命的。优点是更充分的实现了自动化控制的‘集中控制----分散处理,普通的通讯方式是几个控制站点的距离有时相差几百米,要靠成百上千根电缆集中到一起。而这种通讯只需一根DP通讯电缆就解决了。致命的缺点是通讯分散了,通讯故障也就增多了。
  三号机投产以来经常出现通讯故障,控制失灵。我们经常大批的更换DP电缆,DP接头但是问题一直没有解决,给生产带来停炼钢转炉、停炼铁高炉,给企业带来了巨大压力。我们上报公司领导:三号连铸通讯一直出现故障的原因1、DP电缆铺设不符合标准,与大功率电缆直接交叉。2、TURCK的PLC怀疑不兼容。整改意见:在西门子的CPU后直接加I/O模块,将电缆引致主控室。取消原来的PROFIBUS DP 总线。总造价保证在一百万以内。领导研究决定整改意见批准。