[电源技术] 东土交换机应用在西班牙马德里地铁综合监控系统———东土交换机

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-23 13:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  20090619231836000012011061018573823295.jpg
    马德里地铁是欧洲第二大,世界第六大的地铁系统。线路总里程141.7英里,另外还有27.5英里将于近期完工。马德里地铁是世界上最密集的地铁网络。
  
  马德里地铁综合监控系统网络承载着BAS、FAS、电力SCADA等多种业务数据。在网络设计时,需要考虑对网络的可用性、可靠性、安全性、实时性、可扩展性、可管理性等几个方面做统筹设计。
  
  整个网络系统采用双网冗余设计,在控制中心配置2台东土公司生产的SICOM4000网管型模块化千兆多业务工业以太网交换机,在每个车站、车辆段、停车场配置2台SICOM3000网管型千兆工业以太网交换机。每个站点的工业以太网交换机通过1000M光纤与主干进行连接,组成如图所示的2个相互独立、互为冗余的环形通信网络(环网倒换时间小于50ms),为马德里地铁综合监控系统提供优质、可靠的通信保障。
  
技术概述:
  工业以太网国际标准IEC61158和IEC62439的制定者
  通过国际权威认证机构的KEMA,DNV,UL,CE等以及国内TB的权威认证
  产品性能全面优于工业四级电磁兼容特性,完全适应地铁或铁路轨旁恶劣的强电磁环境
  一致可靠的低延时性能,长时间满载稳定运行零丢包特性,链路抖动检测技术
  支持DT-Ring协议族,冗余时间小于50ms(50台)
  IEEE1588精确时钟协议时钟精度可达±1ns
  IP67的外壳防护等级和M12的接口保证高潮湿粉尘环境,并保证振动跌落特性
  专利的散热技术,确保设备在无风扇设计下满足宽温特性-40℃~+85℃
  灵活的电源输入选择,支持DC12V、DC24V、DC48V、DC110V、AC/DC220V
  交流AC220V轨旁电源防护技术,适应轨旁恶劣电源环境
  支持大功率POE,可提供DC24和DC48V馈电电压
  支持失电告警功能技术,满足客户告警需求
  人性化组态网管界面、自动动态拓扑,支持OPC、SNMP、WEB、CLI等多种网管形式