ASK触摸屏与FVK变频器通讯的具体操作方法:
  1:触摸屏那边做好程序后:连接设备要选择FVK automation LTD中的F serise Inverter,连接口选择COM2口(通过RS485直接连;当选择COM1时,要加个232转485的模块
  2:变频器这边通上电后,要设置相应的功能代码,具体有以下参数需设置:
  (一)  P000运行命令方式选择为2或4(根据实际需求而定):选择串行通讯端口
  (二)  P001频率设定选择通道为7:串行通信RS485端口
  (三)  P176数据格式:与所连接的对应触摸屏的校验方式要一致
  (四)  P177波特率:与所连接的对应触摸屏的波特率要一致
  (五)  P178断线动作模式:选择1维持现有状态
  (六)  当有两台变频器以上连接一台触摸屏的时候,必须要设置P175本机地址。
   
   
  ASK触摸屏与富士变频器通讯的具体操作方法:
  1.         触摸屏设计好程序后:连接设备选择Fuji Electric。。。选择对应的变频器型号(如FRENIC(RTU),连接口选择COM2口(通过RS485直接连:当选择COM1时,要加个232转485的转换模块)
  2.         变频器上电后,设置相对应的功能代码,具体有以下参数需设置:
  (一)  U49通讯协议切换一定要选择1:MODBU-RTU(出厂值是0:FGL-BUS)
  (二)  H34传送速度:0~4   0:19200  1:9600 2:4800 3:2400 4:1200  注:所设的值必须要与连接触摸屏的值一致
  (三)  H35数据长度:0:8位  1:7位  所设的值要与触摸屏的数据长度一致
  (四)  H36奇偶校验:0:无 1:偶数 2:奇数 所设校验方式必须跟触摸屏一致
  (五)  H37停止位:0:2位 1:1位,要与触摸屏那边一致
  (六)  当有两台变频器以上连接一台触摸屏的时候,必须要设置H31的站地址
   
   
  ASK触摸屏与三菱变频器通讯的具体操作方法:
  1、  触摸屏设计好与三菱变频器连接好的程序后:连接设备选择Mitsubishi 所对应的变频器系列号(如FR-E500 Serise(485) )
  2、  变频上电后,设置相应的功能代码:具体有以下参数需要设置:
  (一)  Pr118通讯速率48:4800  96:9600  192:19200要与对应的触摸屏的速率一致
  (二)  Pr119停止位要与触摸屏一致
  (三)  Pr120奇偶校验必要与触摸屏一致
  (四)  当有两台变频器以上连接一台触摸屏的时候,必须要设置Pr117的通讯站号
  (五)  注:当每次参数初始化设定后,需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后,变频器没有复位,通讯将不能进行。