本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
[摘要]:控制自动制水及自动售水两大部分;可同时支持投币式、刷卡式两种控制。对低压阀、臭氧机、投币器、打水操作、日光灯及打水灯进行控制;设计巧妙,功能齐全,可通过液晶显示面板直接调节如实时时钟时间、单次冲洗电磁阀时间、臭氧开启时间、打水延时时间等参数。[关键词]:自动售水机 控制系统
JMDM自动售水机控制系统(支持投币式和刷卡式)
一、制水控制部分
低压阀
在低压阀信号接通的情况下,如果低压阀没有接通则停止制水.接通电源制水水泵起动,同时起动冲洗电磁阀,开机90秒后如果没有检测到缺水信号则停主机和停止冲洗,如果检测到缺水信号则停止冲洗进行制水直到制满,在制水过程中每隔90分钟起动冲洗电磁阀30秒.以后每检测到缺水信号则起动制水水泵,每隔90分中冲洗30秒(最好是冲洗时间在60秒范围内可调),
水泵规格及参数:电压AC220V 电流7A
电磁阀规格及参数:电压DC24V.
二、臭氧机的控制
接通电源起动臭氧机10分钟,以后每8小时起动臭氧机开机90分钟. (最好是开臭氧时间在60分钟范围内可调).
臭氧机规格及参数:电压AC220A电流 1A
三、投币器计费
两个投币器,分开接入互不干涉,每个脉冲代表0.1元(或0.5元或1元)拨码开关切换.按每0.1元购0.5升或1升进行换算水量,换算有拨码开关切换.
投币器规格及参数:电源是DC12V,脉冲信号,脉冲信与电源共地线.
当水箱的低液位接通投币器电源关闭,当水箱低液位断开则接通投币器电源.
四、打水操作
打水有两个电磁阀, 每个电磁阀有一个出水按纽和一个暂停按纽.水箱内低液位没有接通,投币后,按出水按扭则出水,按暂停按扭则停止出水.按暂停3分钟后显示归0并回到起始画面 在出水的时候流量表计量,当水打完后自动停止,显示归0并回到起始画面.流量表是霍尔元件的脉冲信号.每29个脉冲代表1升水.电压DC24V,电源2根线,信号2根线.
在打水过程中如果出现故障位信号接通,投币器电源关币停止交易,但故障画面不显示直到交易完成.
打水电磁阀规格及参数:DC-24V
五、日光灯和打水灯控制
日光灯用光控信号控制,每天24:01-17时灯灭,17:01-24:00灯亮.
打水灯是在日光灯亮的前提下,投币后打水灯亮,显示归零时打水灯滞后20秒关闭.
打水灯DC12V.