  一、概述:我国北方地区冬季目前普遍采用集中供暖方式进行供热。供热站通过城市高温供热管道将热水送至各居民小区、企业中的换热站。在换热站,高温管道(以下简称一次网)中的热水与进居室暖气片(以下简称二次网)的热水通过换热器交换热量。经过换热后,二次网中热水流入各居室中。                                                      总图 20090626143211000012011061018585823639.jpg
   图1

20090626143325000012011061018585823640.jpg
  

  我国现行的热力站运行管理仍处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。主要反映在:缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断;系统运行工况失调难以消除,造成供热参数未能在最佳工况下运行,供热量与需热量不匹配;运行数据不全,难以实现量化管理。搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平,可以有效提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高供热行业的管理水平。供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。

  二、系统工艺控制描述
  该方案中,所采用AI系列仪表控制现场温度、压力、流量、液位信号;现场各调节阀的控制;现场电机、变频器的控制及运行监视。在供热站中,通过AIFCS现场总线型计算机监控系统简单易行的完成人机交互,控制各种设备稳定运行。对于现场调节阀及各种电机的控制,设计了就地控制、远程调度中心控制方式。供热站控制仪表选型                   表1
    20090626143346000012011061018585823641.jpg
  
  控制系统要求:                                          
  (1)调节一次网供水或回水管道上电动调节阀,从而改变一次网进换热器的流量,保证二次网的供热量。
  (2)来通过变频器调整循环水泵的运行频率,从而改变二次网的运行流量。控制供回水压力共五个参数。
  (3)根据恒压点的实测压力值与设定压力值的比较偏差,来通过变频器改变补水泵的运行频率,保证恒压点的压力恒定。                                               流程图2 20090626143406000012011061018585823642.jpg
   
  
  三、系统功能与特点
  该供暖监控系统主要完成对工艺流程的监测、控制以及数据的处理、存储、分析以及报表打印等任务。
  工艺流程显示:显示各供热锅炉工艺流程,包括温度、压力、流量、液位等工艺参数、所有设备运行状态以及各控制回路的详细参数等;
  调节回路显示:包括所有调节回路,可修改设定值、控制方式、调节参数等,并有实时趋势图便于进行PID回路整定;
  设定值显示:包括所有必需参数的设定值、控制方式、调节参数以及其它联锁值、报警值等;
  现场操作控制:                                                             图3
    20090626143422000012011061018585823643.jpg
  
  
  四、AIFCS现场总线型计算机监控系统简介:
  该系统是由宇电工控组态软件AIFCS V9.0经过二次开发而成的软件产品,用户无需系统组态即可直接使用。该软件与AI仪表配套使用共同构成AIFCS现场总线型计算机监控系统组建系统而成。系统见图1
  工业现场安装AI仪表和开关模块采用多条RS485总线连接控制层计算机,在计算机上可100%操作仪表,修改设定控制参数。系统采用三条总线控制3台锅炉,1个公用系统。
  五、软件结构:
  该软件的内部结构可分为以下三个部分:
  数据采集、数据处理、权限管理
  数据采集:软件系统从【锅炉控制系统】现场温度控制器采集测量值,呈现仪表外型图显示实时数据,并存入系统内数据库,以便日后数据查询等使用。
  数据处理:系统根据开发要求从历史数据库中提取数据并完成指定的处理功能。包括历史数据显示,历史曲线绘制,报表,报警,各类数据报表可导出到软件外以Microsoft Excel文档或浏览器的形式保存。                                                           图4
    20090626143438000012011061018585823644.jpg
  
  1. 仪表控制数据可以随时下载控制参数。
  2.实时曲线 /历史曲线可随时改变曲线颜色。
  3. 1~15分钟可选、半小时或1小时采样的日报表、班报表。
  4.历史报警事件报表有音响。
  5.数据库里有每5秒曲线数据表。历史数据的存储与检索:对重要的数据进行在线存储,数据的存储时间最长为10年。可以通过历史报表或者历史趋势曲线的方式来检索历史数据;
  6.历史曲线可写入备忘录59个字。
  7.可随时打印实时8个数据曲线图表、8个历史数据曲线显示图表及每5秒数据表和班报、日报、报警报表。用户能够直接使用Excel编制报表,借助Excel的强大功能,用户可以随心所欲地编制各种各样的报表;计算机控制图4


  六、锅炉现场全彩色LED显示屏数据显示系统:                         LED显示屏图5 20090626143509000012011061018585823645.jpg
  随着电子工业的迅速发展,LED渐渐走进了我们的生活,并将推动显示器领域发生一次革命性的巨变。LED显示屏集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体,以其色彩鲜艳、动态
  范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点,成为最具优势的新一代显示媒体。目前,LED显示屏已广泛应用于大型广场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等,可以满足不同环境的需要。LED显示屏的发展前景极为广阔,正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性、可靠性和全色化方向发展。
  锅炉运行数据LED大屏幕显示系统采用了灵星雨系统。在工业现场计算机上的数据随时在LED大屏幕来显示控制数据发布,并发布各种信息。选择LED显示屏主要用途是主要显示文字、或主要显示简单的图片及文字、或播放各种视频信号、动画、图像及文字等情况;从而完成显示屏所需要的各种信号,使LED显示屏体显现出色彩逼真、动态感强的画面。可输入计算机信号,实时显示计算机监视器的内容,如计算机处理的各种表格、曲线、图片等,同时可以显示北京时间、各种欢迎词新闻,显示方式、停留时间均可以控制;
  动画显示方式多种多样,如上下、左右、中间展开、等;
  每幅画面的显示时间可以控制,并能自动切换;
  可以开窗显示,即对应显示计算机监视器图案的一部分;
  显示屏的像元与计算机监视器逐点对应,成映射关系,映射位置方便可调;
  编排的数据、曲线可以随时更换,包括节目的内容、播放的顺序、播放的时间长短等,更改的节目可以及时的显示出来;
      根据显示色彩,显示屏可分为单色、双基色和全彩显示屏。一般显示色彩越多,制造成本也就越高,因此在选择显示屏时并不是一定选择全彩色的就好。
    由于显示屏种类较多,所含技术较为复杂,因此在选择显示屏时最好能听取行业专家的一些专业性的建议,这样可能使自己选购的显示屏具有更好的性价比。
    一般来说,如果图像要求高和可视距离近,则选择点密度规格高的双基色或全彩色的显示屏;如果文字播放量大,则选择点密度低的规格。此外,还应该根据资金情况选择全色、双基色或单色显示屏,根据装修情况选择不同的外框用材,根据使用特点选择不同的控制方式。
  LED 显示屏使用说明LED显示屏系统作为光、电、声结合的多媒体高科技产品,主要包括以下部分:显示屏体、控制主机及通讯系统、计算机及计算机外设、系统软件。
  主要是由屏控计算机、屏体控制器和显示屏体组成,系统采用了灵星雨系统。屏控计算机由能运行Windows操作系统的高档计算机担任。控制其对应的显示屏的显示效果。它可以自动运行一个不断循环的程序,根据给定的节目单去播放相关的显示数据,也可以人工干预,产生屏幕上的显示效果。屏幕上像素和屏控计算机显示器相应区域上像素一一对应,直接映射。所有可在计算机监视器上显示的图形均可在显示屏上显示出来,软件兼容性强。
  为保证我们的产品可以在合理条件下正常使用,得到您对产品的认可,我们将简述产品的使用流程以及注意事项,请认真阅读后,再进行LED显示屏的安装和调试工作。
    使用硬件设备清单
    LED显示屏 信号连接线 电源连接线 系统控制卡(装载在电脑内)系统接受收卡(装载在
    LED显示屏内)台式电脑(含DVI视频输出 及 串口) 显示屏 以及相关附属配件
    使用流程硬件安装步骤如下:
    1、 把DVI显示卡插于主板的AGP插槽,安装好该卡的驱动程序;
    2、 将数据采集卡插于空的PCI插槽(如果有使用);
    3、 用DVI电缆线把数据采集卡与显示卡连接在一起;
    4、 把控制线与串口(Rs232)相连(可选灵星雨系统需要);
    5、 用网线与接收卡相连;(具体条数根据工程图纸)
    6、 检查连接无误即可进行设置或上电调试。
   软件安装步骤如下:
    1、显卡驱动安装
    将显卡驱动程序光盘插入光驱,即可自动进入安装状态,请按提示操作即可。
    首先安装DirectX8.1;然后再安装驱动程序;最后安装控制面板。
    2、播放软件
    安装大屏幕专用播放与设置软件LED演播室或其他控制软件
    将随屏所附应用软件光碟插入光驱,复制或安装所有的程序到计算机上。
    3、电子屏操作步骤:
    ①开屏:请先打开计算机,再打开电子屏。
     为各设备通入电源(确保输入电压符合产品要求)
     打开LED屏体(屏体通电瞬间会有区域性的闪烁,表明屏体通电),打开计算机,务必确保显卡设置正确(不正确会没有显示画面,即黑屏),打开控制软件 ,进行基本的像素尺寸和显示区域设置(此设置并不影响LED显示屏画面的显示)
   ②关屏:首先关掉LED屏体电源,关掉控制软件,再正确的关闭计算机。
  结束语:
         AI仪表在集中供暖计算机监控系统及大屏幕LED数据显示,在供热站应用使供热调度部门对锅炉运行参数温度、压力、流量、液位等参数集中实时监视,及信息的发布。可随时了解各锅炉现场监测到的运行参数,调节供热站运行工况,保证冬季整个供暖的稳定运行。
      在以上过程中,供热调度部门需要对锅炉运行参数实时控制温度、压力、流量、液位等参数集中实时监视,控制供热锅炉中各设备的运行。同时,根据从各锅炉现场监测到的运行参数,调节供热站运行工况,保证冬季整个供暖的稳定运行。供热锅炉数据的计算机管理及大屏幕LED显示数据发布,起到了及时的应用。                                         
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-22 17:27 , Processed in 0.087042 second(s), 13 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表