找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] E350-4T1850变频器在风机上的应用———E350-4T1850变频器在风机

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-22 14:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
摘要:本文介绍了变频器的结构及工作原理、节能原理。并通过对G4201风机技改的分析,提出了变频器的高效节能,优化操作等特点。
  关键词:变频器  节能分析 问题及处理
  前言:河南省中原大化集团尿基复合肥料厂是年产40万吨复合肥新型化工装置,生产装置大部分电气设备都是国产设备,风机和泵类较多,风机控制风量及流量大小都是通过风门及调节阀门开度来实现的,在此我们对风机在变频器方面进行一系列技改,起到预期的节能效果,值得给予推广。
  1 风机G4201技改前运行情况
       G4201电机型号Y355M-6P,功率185KW。生产中主要存在以下问题:①电机启动时间过长,启动电流大,热继电器多次出现误动作,严重的影响正常开车;同时由于电流过大,交流接触器触点也多次烧坏,增加了生产成本。②工艺操作方面:调节繁琐,工艺参数不好控制,产品质量不稳,影响生产销售。③设备方面:风门挡板容易卡塞,调节困难,有时电机在风门调节不合适时,出现电机与风机的共振现象,严重影响设备的安全运行。
  2 变频器的选型
      根据我厂的实际情况,生产环境粉尘大,腐蚀性强,风机调节、电机启动停车频繁等特点,结合我们电机型号Y355M-6P和风机型号A12340-1.05及风量的要求,进行选配。按照变频器选用说明要求,我们采用四方电气技术有限公司生产的E350-4T1850型号变频器。
  3 改造后主回路、控制回路接线图
       在对风机电机旁路设计上,我们采用的是双投闸刀,常规节能用手动切换方式,在实际使用中效果也很好,不仅投资节约,而且接线简单、可靠,安装也相当方便。技改控制图及主回路见下图。
20090410111328000012011061019050725067.gif
  
4 E350-4T1850的特点:
① V/F曲线多节点设置,配置灵活。
②外部端子15段速控制,可编程多段速与摆频运行。
③多功能可编程输入端口,可编程继电器输出。
④标准的内置PID调节器,方便客户进行简单的流量,压力等闭环控制。
⑤灵活多样的模拟输入,输出,三路模拟量输入调节,两路模拟输出。
⑥冷却风扇选择上电工作和运行工作两种状态。
⑦简单快捷的操作面板参数拷贝功能。
⑧标准配置RS485底层接口。
⑨自动节能运行,最大限度节省能源。
⑩自动过流,过压检测保护,最大限度保护客户的设备和变频器。
  5 E350-4T1850的结构及工作原理:
        E350-4T1850属于交-直-交型变频器,它是先把工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变换成频率电压均可控的交流电。变频器内部的核心原件,是大功率可控开关管,他与可控硅不同之处是以0压导通,而可控硅则不能。变频器内部的是用微电脑控制实现的,操作可从操作面板上或从内端子上引出控制线进行控制。外部包含有简洁方便的可视化触摸屏,智能自检测装置有压力变送器、风流量变送器、PID、PID隔离模板、隔离变压器
  6 E350-4T1850变频器的操作
6.1 除了基本的启停控制外,变频器的操作面板主要完成两大功能:运行状态参数的监控和内部参数的查     询与修改。相应的操作面板可分为两种工作模式:监控模式与参数查询/修改模式。
6.2 我们可在现场进行启动和停车的简单操作,还可在主控室操作,从微机中DCS或变频器面板上进行停车启动等操作。实现就地和远程控制相结合,通过DCS实现变频器的调速控制,还可以在变频器上直接调整。
6.3 操作中注意事项:
①QF1、QF2都是负荷开关,禁止带负荷操作。只有在变频器主回路开路状态、接触器KM断开状态下,才允许操作隔离空气开关QF1、QF2,选择电机节能方式。
②本系统在变频器故障时,一时处理不了,把QF2合上,断开QF1,还用原来控制回路,进行开车生产,不影响变频器维修。

  7 安装调试过程中出现的问题及处理方法
7.1 电动机散热系统改造:在调试过程中发现由于电动机不是专用变频电机,故在低速下运行时,易引起电动机发热。为了保证电动机在低速下稳定运行,特对电机进行散热系统进行改造。增加电动机的散热风扇有源控制,风扇的运行取决于断路器闭合后辅助节点,即电动机无论是在高速还是在低速下运行时,散热风扇都能保证电动机散热。
7.2 不正确的操作引起”过电流”报警:在开停电动机时,有时变频器报“过电流”故障,但又立即消失,检测系统输入电流正常。后咨询厂家工程师,风机开起来需要一个时间段,变频器有一个加速过程,才能完全启动。故我们对工艺人员开车时做了详细说明,以后再没有出现此类问题。
  8 变频器节能效果分析:
       E350-4T1850变频器正常工作时频率在40Hz左右,我们对变频器改造前后,对应的数据进行统计,现将部分数据分析计算如下,改造前电动机平均功耗185KW,改造后平均功耗122KW,通过变频器改造后功耗下降达到63KW,按照年运行300天计算,年节电量为(63×24×300)KW·H=453600KW·H,按每度电0.4元,则每年节能效益为453600×0.4=1814400元,节电率为63/185≈34%, 自改造后运行至今,操作方便稳定,产品质量明显提高,节能效果明显,变频器效率额定输出时>93%,功率因数>0.91。
  9  结束语:
     随着科技的发展,变频器会越来越普及,因为变频器调速性能好,调速范围大,静态运行好,运行效率高,使用方便。在风机使用变频器后不仅明显的节能,同时减少设备的振动及损坏,延长电机、风机等设备机械寿命,降低设备的故障率等优点,值得大家推广使用。但同时也必须提高技术水平,加强学习,做好维护。

作者:  霍晓辉   安阳工学院毕业  出生年月1977-7-20   助理工程师  
从事化工企业设备现场管理应用和电气线路维护及技改   
单位:濮阳市河南煤业化工集团中原大化有限责任公司  
联系电话:13193559517
参考文献:E350系列通用变频器使用手册       山东常林电子科技有限责任公司
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-22 23:25 , Processed in 0.065304 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表