JMDM自动售水机控制系统(支持投币式和刷卡式)
          精敏(JMDM)自动售水机控制系统采用深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的JMDM-2011工业控制器,实现了高精度、高速的定位、定时和速度控制.
       JMDM-2011是目前业内功能较强、稳定可靠、抗干扰能力强的工业控制器,具有极高的性价比,已经极大地提高了客户的生产效率和经济效益,以优异的性能表现赢得了国内外众多客户的信任,并建立了稳固长久的双赢合作关系.
       目前已广泛应用于气缸、电磁阀、继电器、步进及伺服电机、比例阀控制、变频器控制等高速、高精度模拟量输入输出、数字量输入输出场合.
        在全国各地已成功、广泛应用于称重筛选器、滚轮送料机、自动售水机、制袋机、冲床送料机、粉碎机、印刷机、切割机、压粉机、压力测试仪、液压控制器、激光控制器、多路温度控制器等要求高精度、高速度控制的场合或设备,并远销海外.     

  一、制水控制部分
低压阀
       在低压阀信号接通的情况下,如果低压阀没有接通则停止制水.接通电源制水水泵起动,同时起动冲洗电磁阀,开机90秒后如果没有检测到缺水信号则停主机和停止冲洗,如果检测到缺水信号则停止冲洗进行制水直到制满,在制水过程中每隔90分钟起动冲洗电磁阀30秒.以后每检测到缺水信号则起动制水水泵,每隔90分中冲洗30秒(最好是冲洗时间在60秒范围内可调),
水泵规格及参数:电压AC220V 电流7A
电磁阀规格及参数:电压DC24V.

  二、臭氧机的控制
       接通电源起动臭氧机10分钟,以后每8小时起动臭氧机开机90分钟. (最好是开臭氧时间在60分钟范围内可调).
臭氧机规格及参数:电压AC220A电流 1A

  三、投币器计费
       两个投币器,分开接入互不干涉,每个脉冲代表0.1元(或0.5元或1元)拨码开关切换.按每0.1元购0.5升或1升进行换算水量,换算有拨码开关切换.
投币器规格及参数:电源是DC12V,脉冲信号,脉冲信与电源共地线.
当水箱的低液位接通投币器电源关闭,当水箱低液位断开则接通投币器电源.

  四、打水操作
      打水有两个电磁阀, 每个电磁阀有一个出水按纽和一个暂停按纽.水箱内低液位没有接通,投币后,按出水按扭则出水,按暂停按扭则停止出水.按暂停3分钟后显示归0并回到起始画面 在出水的时候流量表计量,当水打完后自动停止,显示归0并回到起始画面.流量表是霍尔元件的脉冲信号.每29个脉冲代表1升水.电压DC24V,电源2根线,信号2根线.
在打水过程中如果出现故障位信号接通,投币器电源关币停止交易,但故障画面不显示直到交易完成.
打水电磁阀规格及参数:DC-24V

  五、日光灯和打水灯控制
日光灯用光控信号控制,每天24:01-17时灯灭,17:01-24:00灯亮.
打水灯是在日光灯亮的前提下,投币后打水灯亮,显示归零时打水灯滞后20秒关闭.
打水灯DC12V.