近年来,我国年工业生产总值不断提高,但是能耗比却居高不下,高能耗已成为制约我国经济发展的重要瓶颈,为此国家投入大量资金支持节能降耗项目,还发布了一些相关规章制度。其中高压变频调速技术已越来越广泛的应用在各行各业,它不仅可以改善工艺、延长设备使用寿命、提高工作效率等,最重要的是它可以“节能降耗”,这一点已被广大用户所认可,且深受关注。
      上海工控集团有限公司专业从事专业高压变频调速系统的研发、生产、销售、服务已经好几年了,至今已销售高压变频器已投运,应用  在电力、冶金、市政、石化、水泥、煤炭、管道输送等行业,其先进的技术、可靠的性能以及优质的服务为广大用户带来了可观收益。同时我们也希望在我国“节能降耗”的技术推广上做出更多的贡献。因此,为了使更多的人了解高压变频调速技术在“节能降耗”方面的显着效果。我们总结了几个典型节能案例,与大家共同探讨,使大家有一个更具体的认识,且希望对大家有所帮助。
  1. 武汉钢铁建设集团有限公司
  变频器型号:HARSVERT-A06/210
  变频器参数:1600KW/6KV
  应用负载:除尘风机
  应用场所:8号炼钢电炉除尘系统
  简述:
      武汉钢铁建设集团有限公司8号电炉为扩容的70t交流电弧炉。根据炼钢工艺的要求,在一个炼钢周期需要六种不同风量。改造前,无论电炉处于哪种运行阶段,除尘风机均全速运行,风量靠挡板开度调节,效率低,能量损失严重。使用变频控制后,根据炼钢工艺的要求,在不同的阶段使用变频器控制风机的流量,在炼钢过程中自动切换调节,大大提高了风机的运行效率。自2003年8月投运以来,稳定可靠,达到了预期的节能效果。经用户统计,除尘系统在变频改造后较改造前,吨钢除尘电耗降低了17.39KW.h,年节电率为58.63%,用户在一年内已完全收回投资成本。
  2. 国电电力大同发展有限责任公司
  变频器型号:HARSVERT-A06/115
  变频器参数:1120KW/6KV
  应用负载:给水泵
  应用场所:#11锅炉给水系统
  简述:
      国电电力大同发展有限责任公司#11燃机完成油改气技术改造投产发电,与其配套#11-13联合循环机组实际最大出力可达220MW。该机组的高压给水系统主要由两台高压给水泵、气动给水调节阀及相关配套阀门/管道组成。
      由于设计时没有充分考虑机组运行的特殊性,致使高压给水泵出口压力太高,与高压汽包压力存在巨大压差,产生振动,加之管道支撑所在的给水平台自身刚度差,振动得不到吸收,使该连杆产生高度疲劳,最后在冲击负荷出现时达到屈服极限而断裂。一旦该连杆松脱或断裂,该阀自动回到全开位置,给水流量达到最大值,使高压汽包水位迅速上升,同时高压给水压力突然降低,造成备用泵联锁启动,运行人员如不及时采取措施,必然出现高压汽包水位三高值动作,保护跳汽机。因此国电电力大同发展有限责任公司决定选用高压变频调速以解决上述问题。
      通过2个月的运行统计分析比较,采用变频调速后,联合循环的可靠性得到了显着的效果,提高了汽机的可用率,并且该厂用电消耗出现了明显的下降,联合循环24小时运行时,该厂用电每日同原先比减少约1.5万度,每年减少约547万度,经过计算,节能率达60%,具有明显的节能效果。最后国电电力大同发展有限责任公司得出结论:“本项技术改造具有显着的经济效益和社会效益,本项技术改造是非常成功的。”