本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
精敏(JMDM)自动售水机控制系统采用深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的JMDM-2011工业控制器,实现了高精度、高速的定位、定时和速度控制。
JMDM-2011是目前业内功能较强、稳定可靠、抗干扰能力强的工业控制器,具有极高的性价比,已经极大地提高了客户的生产效率和经济效益,以优异的性能表现赢得了国内外众多客户的信任,并建立了稳固长久的双赢合作关系。
目前已广泛应用于气缸、电磁阀、继电器、步进及伺服电机、比例阀控制、变频器控制等高速、高精度模拟量输入输出、数字量输入输出场合。
在全国各地已成功、广泛应用于滚轮送料机、自动售水机、制袋机、冲床送料机、粉碎机、印刷机、切割机、压粉机、压力测试仪、液压控制器、激光控制器、多路温度控制器等要求高精度、高速度控制的场合或设备,并远销海外。
一、制水控制部分
低压阀
在低压阀信号接通的情况下,如果低压阀没有接通则停止制水。接通电源制水水泵起动,同时起动冲洗电磁阀,开机90秒后如果没有检测到缺水信号则停主机和停止冲洗,如果检测到缺水信号则停止冲洗进行制水直到制满,在制水过程中每隔90分钟起动冲洗电磁阀30秒。以后每检测到缺水信号则起动制水水泵,每隔90分中冲洗30秒。
(最好是冲洗时间在60秒范围内可调),
水泵规格及参数:电压AC220V 电流7A,
电磁阀规格及参数:电压DC24V。
二、臭氧机的控制
接通电源起动臭氧机10分钟,以后每8小时起动臭氧机开机90分钟。 (最好是开臭氧时间在60分钟范围内可调)。
臭氧机规格及参数:电压AC220A电流 1A
三、投币器计费
两个投币器,分开接入互不干涉,每个脉冲代表0.1元(或0.5元或1元)拨码开关切换。按每0.1元购0.5升或1升进行换算水量.换算有拨码开关切换
投币器规格及参数:电源是DC12V,脉冲信号,脉冲信与电源共地线。
当水箱的低液位接通投币器电源关闭,当水箱低液位断开则接通投币器电源。
四、打水操作
打水有两个电磁阀, 每个电磁阀有一个出水按纽和一个暂停按纽。水箱内低液位没有接通,投币后,按出水按扭则出水,按暂停按扭则停止出水。按暂停3分钟后显示归0并回到起始画面 在出水的时候流量表计量,当水打完后自动停止,显示归0并回到起始画面。,流量表是霍尔元件的脉冲信号。每29个脉冲代表1升水。电压DC24V,电源2根线,信号2根线。
在打水过程中如果出现故障位信号接通,投币器电源关币停止交易,但故障画面不显示直到交易完成。
打水电磁阀规格及参数:DC-24V
五、日光灯和打水灯控制
日光灯用光控信号控制,每天24:01-17时灯灭,17:01-24:00灯亮。
打水灯是在日光灯亮的前提下,投币后打水灯亮,显示归零时打水灯滞后20秒关闭。
打水灯DC12V。
六、液晶显示
1. 初始画面
在制水正常,无人交易的情况下,显示”欢迎光临”字高20毫米,在欢迎光临的下面显示” 精敏直饮水每升0.X元。价格与拨码开关对应。
欢 迎 光 临
精敏直饮水每升0.X元
2. 交易画面
投币后,显示画面
金额 水量
000.0 000.0
3. 故障画面
故 障 勿 投 币
故障原因
故障原因有:1、缺水
2、水压低(水压低不立即显示,故障画面在缺水时才一并显示)
4. 数据画面
在按扭的触发下显示
累计收入 本次收入
000000.0 00000.0
用于读取累计数据和本次进入机台钱币数据。
例如:在正常营业状态下
营业中,显示为“欢迎光临,精敏直饮水每升0.2元”
若事先按下半价按钮,则显示为“欢迎光临,精敏直饮水每升0.1元”
投入五角钱币后,显示为“金额0.5,水量2.5”
若事先按下半价按钮,则显示为“金额0.5,水量5.0”
5、在放水过程中,金额不变,但水量随着放水不断下降,直至降至0
七、在电路板上有停售、营业中的画面显示指示灯
当水箱缺水时(处于低水位),液晶屏显示停业画面;
当水箱有水,能正常营业时,液晶屏显示运行画面;
八、外部提供DC-24V、12V二路组合开关电源。
九、参数设置
1. 如何进入设置状态
上电后控制器直接进入运行状态,此时按面板上的“ENT“按钮可进入设置状态。
2. 如何修改参数
上﹑下﹑左﹑右四个方向键用于移动光标,选择要改变的数字。当光标到达要改变的数字时,输入你想设定的数字,数字就定下来了。
设置状态的特征是液晶屏的右半边有一个光标,且按上﹑下﹑左﹑右四个方向键时可使光标移动。
3. 如何设置参数
参数设置画面共有三个,即:
第一设置画面:
实时时钟时间:即设定控制器的内部工作实时时间,因日光灯控制需要实时时间,故需要设定系统的小时分钟参数;
0000--2359 单位:小时 +分钟
冲洗开启时间:即单次启动冲洗电磁阀工作的时间;
0000--9999 单位:秒
臭氧开启时间:即单次启动臭氧电磁阀工作的时间;
0000--9999 单位:秒
延时熄灭时间:即在日光灯和打水灯点亮的情况下,单次打水操作完成后,打水灯延时熄灭的时间;
0000--9999 单位:秒
第二设置画面:
请输入密码: 000000-999999; 密码输入正确即可进入第三个设置画面;
第三设置画面:
每升水价格(元): 0.00-9.99
4. 在参数设置画面下按ESC键就退出参数设置画面,参数自动保存。
|
|