更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 魏德米勒PRO-M电源在工程机械上的成功应用———魏德米勒PRO-M电

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-22 12:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
[编辑简介]:本文分析了工程机械拖泵的基本原理、工作环境及对开关电源性能的需求,提出魏德米勒PRO-M电源在该领域的解决方案。PRO-M电源可以在环境温度45℃以内超载120%稳定运行。[摘要]:电气部分配合控制实现拖泵一系列工作动作的变换和调节, 而冷却部分和润滑部分主要负责机械结构的润滑和液压油的冷却。[关键词]:魏德米勒 PRO-M电源 工程机械
           近年来,随着国家对于机场,大型建筑,桥梁等基础建设的大力发展,国内工程机械行业的相关企业遇到了非常好的发展机会,特别是混凝土行业的工程机械,如混凝土搅拌站,泵车,拖泵等发展迅速。
         拖泵的结构分为机械泵送部分,冷却部分,液压部分,润滑部分和电气部分。 它工作的基本原理是通过机械泵送结构来吸入和压出混凝土,同时提高并控制混凝土的压力,将混凝土压送到浇铸地点. 液压部分和电气部分配合控制实现拖泵一系列工作动作的变换和调节, 而冷却部分和润滑部分主要负责机械结构的润滑和液压油的冷却。
  
          由于拖泵的工作环境往往比较恶劣,高温、粉尘、震动都将影响到拖泵各电气部件的正常工作,特别是24V开关电源,由于其是对于电气部分的电控单元(ECU)和相关的比例调节阀供电,它的正常工作与否直接影响到现场拖泵的施工效果,因此保证开关电源的正常工作尤为重要。通常来讲,拖泵在正常温度下,对开关电源的要求有限,但是当拖泵在异常炎热的环境下工作时,这就需要开关电源能承受高温度的考验,规避电压输出不稳定现象等现象,保持现场工作的稳定性。这给客户的应用提出了巨大的挑战!
         而魏德米勒Pro-M系列导轨电源恰恰可以在环境温度45℃以内可以超载120%稳定运行,60℃时保证100%标称功率,70℃还能维持75%以上的额定功率输出。这是这款电源最大的亮点,最大程度上符合了此类客户的需求。与此同时,它还具有以下优点:
  ■尺寸小,可并排无间隙安装,节省盘柜空间
■输出强劲,-25…70℃内输出功率余量充裕
■转换效率高达 91%
■可多达5台电源直接并联用于输出功率增加,无需外部  二极管模块
■性能可靠,即使一相缺失,三相电源仍可在两相模式下100%满载稳定运行
■宽电压范围,交、直流电压输入自适应
■国际标准,多种认证   CE, UL, C-Tick, GL( EMC1 applying)
          拥有了这些极具竞争力的特点,在一次与其他品牌的较量中,虽然当时提交的PRO-M电源是最后一个被列为候选名单的,但经过两轮测试后,魏德米勒的PRO-M综合表现最佳, 力拔头筹。
魏德米勒PRO-M电源在2010年发布后,不断获得行业内客户的青睐,而2011年将继续大放异彩,正如PRO所乐道的强劲、稳定、优异,将为工程机械行业乃至整个机械行业提供最优的解决方案