找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 大唐电信布线系统应用于医院信息化建设———大唐电信布线系统应

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-22 12:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
[摘要]:医院作为救死扶伤的场合,其信息化和智能化发展水平直接关系其工作运作的效率。近些年,医院的数字化建设得到了很大的推动和发展,一座座数字化医院为病人提供了更舒适的就医环境,更便利的查讯以及网上挂号系统,同时,医院的运行效率得到了充分的提高。[关键词]:大唐电信 布线系统 医院 信息化 
  一、项目概述
    医院作为救死扶伤的场合,其信息化和智能化发展水平直接关系其工作运作的效率。近些年,医院的数字化建设得到了很大的推动和发展,一座座数字化医院为病人提供了更舒适的就医环境,更便利的查讯以及网上挂号系统,同时,医院的运行效率得到了充分的提高。
    该医院是一所集医疗、教学、科研、急救 医学、预防、保健为一体的以眼科、妇产科、耳鼻喉科为省市重点(专)科的综合性三级甲等医院。本次工程为医院的信息化建设工程,要求建设结构化综合布线系统,本综合布线系统工程由内、外网组成,包含诸多系统,如:医院信息管理系统(HIS),临床信息系统(CIS),医学影像系统(LIS),远程医疗系统等等,这些系统都在医院信息网络平台上传输,其要求信息网络平台高度可靠、连续运行、响应快的特点。因放射科具有强电磁干扰,采用6类屏蔽系统,其它信息点采用6类非屏蔽系统,分诊排队、收费系统采用超五类系统。非屏蔽6类信息数据点有2251个和1643个语音点,屏蔽6类信息点位于医院放射区的61个,超五类信息点为分诊排队系统的600个。
  二、设计目标
    本设计方案将建立一套完整的结构化综合布线系统,提供先进的、统一的和可靠的数据、语音及视频传输平台,充分满足信息自动化、办公自动化及网纲安全、防火安全的需求,同时兼顾现在的需要和将来业务发展的变化,既避免早期投入过大的建设费用,也便于将来在现有布线系统基础上进行扩容,至少适应未来15年内的技术升级与应用发展的需要。
  三、依据标准
    TIA/EIA 568-B-2001     大楼综合布线系统标准
  TIA/EIA 569-2001   北美建筑通讯线路间距标准
  TIA/EIA 570-2001   北美住宅和小型商用通讯布线标准
  TIA/EIA 606-2001   北美商用建筑通讯基础结构管理规范
  TIA/EIA TSB67-2001  非屏蔽双绞线布线测试标准
  TIA/EIA 607-2001   北美商用建筑通讯接地要求
  ISO/IEC 11801-2000  国际综合布线六类信道标准
  EN50173-2000   欧洲大楼综合布线系统标准
  IEC61000-3-2-2006  欧洲电磁兼容性标准
  ANSI X3.263-1995   美国国家标准:分布式光纤数据接口
  IEEE 802.3-2005   国际电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法
  IEEE 802.5-2005   国际电子电气工程师协会:令牌环接口方法
  GB50311-2007            综合布线系统工程设计规范
  GB50312-2007            综合布线系统工程验收规范
  四、系统设计原则
    结构化综合布线作为永久性的链路,投资具有一次性。为达到效用最大化,系统设计满足以下原则:
  标准化:按照国际国内相关标准进行系统的设计和网络设备的选型。
  可扩展性:支持系统的扩展和升级。通过适量的冗余,满足未来的系统扩容;采用符合国际标准的设备,方便系统升级和设备接入。
  易用性:所有接插件均使用标准件,方便管理和使用;系统管理的软硬件采用模块化结构,方便维护和更换。
  经济性:在充分考虑并满足近期及未来需求的基础上,选用合适的设备,降低系统的造价。
  灵活性:系统的使用不受物理位置和设备类型的限制,电脑组网及系统端口可随需求任意设定。
  五、产品选型及系统配置
    结构化综合布线系统具有的模块化的特点使其具有很高的兼容性。理论上各个厂家的产品能够通用,但在实际应用中的效果却截然相反。根据产品质量一致性,工艺一致性,性能匹配一致性的原则,本方案全部采用大唐电信综合布线产品系列
    大唐电信超五类及6类综合布线产品用于水平布线系统,采用室内多模OM3万兆光缆和3类室内大对数电缆作为主干布线系统,需要特别说明的是考虑到三级甲等医院的特殊性和重要性,医院存有很多易燃品,且医院又是人群聚集的地方,其防火要求非常高,所有线缆均采用LSZH低烟无卤的外护套,包括水平线缆、光缆和大对数电缆。
    结构化综合布线系统由工作区子系统,水平布线子系统,管理子系统,垂直主干子系统,设备间子系统及建筑群子系统等六个子系统构成。网络拓扑采用星型网络结构。本方案充分考虑了高度的可靠性,高速率传输特性,灵活性及可扩充性。
  1、 工作区子系统
    工作区子系统是由终端设备、与水平子系统相连的信息插座以及连接终端设备的软跳线构成,例如,对于计算机网络系统来说,工作区就是由计算机、RJ45接口信息插座及双绞线跳线构成的系统;对于电话语音系统来说,工作区就是由电话机、RJ11接口信息插座及电话软跳线构成的系统。 201008060919170000120110609144938305.jpg
  
  医院网络承载大量信息内容:诸如伴随医院人流、物流所产生的医疗信息、财务核算信息、行政管理信息和决策分析信息,各类医疗相关的科研信息。其中包含大量的图片数据,甚至是实时音像数据。
    为满足这种高密度高强度的使用需求,工程采用了大唐电信千兆6类信息模块,这种经过特殊设计的模块具有90°的IDC端接设计,不同于常规的IDC端接方式,使接触面更大,更牢固。从线路板到解针多重平衡设计,更完美和牢固的镀金层确保良好的接触。配以带防尘盖的标准86型面板,组成了友好高效的用户机接口。埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离,信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm,插座采用国标86型。
  
  放射科信息点采用大唐6类屏蔽模块和6类屏蔽跳线,确保整个屏蔽链路的完整性,光纤到桌面信息点采用大唐光纤模块和室内双芯万兆多模光跳线,可使高级用户实现高带宽、高速率的光网络传输。
   
  2、水平子系统
    水平布线子系统是综合布线系统的一部分,从工作区的信息插座延伸到楼层配线间管理子系统。水平布线子系统由与工作区信息插座相连的水平布线电缆或光缆等组成。水平布线子系统线缆沿楼层平面的地板或房间吊顶布线。水平布线路由可详见深化设计后的布线施工平面图,其中详细标明了水平管槽的铺设方式、走向及尺寸。 201008060920420000120110609144938307.jpg
  
  医院网络中流动着大量生命信息,网络性能问题或网络故障远不止是一个普通问题,它们还可能危及到患者的生命,因而网络安全性和稳定性显得尤其重要,要有较强的容错和故障恢复能力。在手术室、急诊室和远程会诊系统等关键科室应设计充足的冗余量;在放射室、心电图室、核磁共振室等强电磁干扰科室使用屏蔽布线系统。
    医院作为人流密集的特殊型办公建筑比较其它基本型建筑类的布线,更需要增强系统对防火等级的侧重性,在连接各个房间水平布线系统和连接各个楼层的主干布线系统都采用LSZH防火等级的线缆材料。
    非屏蔽部分水平线缆选用了大唐电信6类非屏蔽双绞线,该6类线为带十字架隔离的23AWG线缆,采用特别的十字隔离设计,线缆同心度极其严格达到99.5%,铜芯为高纯度无氧铜,同时具有几近完美的绝缘层。从而使得线缆达到±3Ω阻抗和完美的结构,其回损、串音和衰减指标余量非常大。
    屏蔽部分水平线缆采用大唐6类FTP屏蔽双绞线,铝箔厚度40μm,由于只采用一层铝箔,既方便又不容易损坏,其EMC性能得大提高。
    光纤部分水平线缆采用大唐4芯万兆多模紧套室内光纤做为传输介质。
  3、 管理间子系统
    管理子系统由线缆连接硬件和管理线缆组成的区域。在综合布线系统中,管理子系统包括了楼层配线间、二级交接间、建筑物设备间的线缆、配线架及相关接插跳线等组成。可以直接管理整个应用系统终端设备,从而实现综合布线的灵活性、开放性和扩展性。
    管理子系统的设计主要包括管理交接方案、管理连接硬件和管理标记。管理交接方案提供了交连设备与水平线缆、干线线缆连接的方式,从而使综合布线及其连接的应用系统设备、器件等构成一个有机的整体,并为线路调整管理提供了方便。 201008060921140000120110609144938308.jpg
  
  本次工程中管理间有16间,包括每层的弱电管理间。管理间作为综合布系统中的基层节点,将承担管理区的跳线跳接和各个公共系统的设备互连任务。
    楼层配线间屏蔽布线系统选用大唐电信6类屏蔽配线架,该屏蔽配线架在一个支架空间(1U)上提供24个配置。这样使得用户可以高速率,高密度的应用,并且防止电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)确保传输的机密和性能。完全容并保证满足ISO/IEC  IS11801(1995)和TIA 568.B2的6类规格,兼容568A和568B的配线方式。 201008060921360000120110609144938309.jpg
  
  楼层配线间中非屏蔽布线系统采用大唐高密度集成式非屏蔽配线架。此配线架设计为在1个(1U)支架空间上提供24口配置。这样允许只有有限的空间来布线的用户进行高速率和高密度的应用。线缆支撑托架内置在每个面板的后面,此特点使得电缆牢固地绑定要配线架上而不会使IDC接触点受力。此六类/E 等级高密度热塑110/IDC组合式配架桥系列完全兼容并保证满足ISO/IEC和TIA/EIA 568.B2的六类/E等级信道规范,而且兼容568A和568B配线方式。
  4、 垂直主干线子系统
    垂直主干子系统由建筑物配线间(BD)至各楼层配线间(FD)之间的连接电缆组成。本工程中主干系统为连接各管理间与主机房的室内主干。
    语音主干部分用用5类50对大对数电缆。数据部分使用12芯万兆多模紧套室内光纤。
  5、 设备间子系统
    设备间及各层交接间是整个布线系统的中心,它的布放、选型及环境条件的考虑是否恰当都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。
    语音及数据的主设备间子系统安装于19“的2米网络机柜,机柜通过机架固定在地面上。每个机柜有一根接地线接到室内接地排上。
    采用24口SC光纤配线架、六类双绞线端接;建议采用24口配线架、建议采用110-100对配线架机柜安装,主设备间管理设备全部建议采用标准19英寸机柜安装,将设备间布线设备一同放置其中。此种安装模式具有整齐美观、可靠性高、防尘、保密性好、安装规范、并具有一定的屏蔽作用等优点。
    采用A6系列跳线使系统具有很高的灵活性及经济性。光纤跳线及六类跳线与管理子系统的选型一致,数量根据招标书的要求进行配置。
    设备间的环境条件如下:
    室内照明不低于150Lx。
  温度为10~35℃,相对湿度宜为20%~80%。
  通风良好,清洁。
  室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。
  每个电源插座的容量不小于3000W。
  设备间应安装符合法规要求的消防系统。耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》及《计算站场地安全要求》的规定。
  设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间内的装修应满足工艺要求,经济适用。若根据设备、环境要求需设活动地板时,活动地板应作防静电处理。
    应尽量靠近服务电梯,以便装运笨重设备;
  应尽量远离有害气体源以及存放腐蚀、易燃、易爆炸物处。
  设备间应远离强振源、强噪声源,避开强磁场的干扰。
  6、 无线接入系统
    随着医疗科技的日益发达,结合病房区域医疗信息针对性强、信息量大、信息实时性要求高、人员流动性大等特点,在医院住院部和其它诊疗区域都要求网络具备可移动性、传输速率高等特点,因此这部分的综合布线系统往往要求规划无线网络,实现楼层无缝漫游、语音的无线信号覆盖。可以帮助医院实现医疗设备、信息的高度共享和有效利用,从而达到提高效率、节省医院人手和提高服务质量的目的。此外,无线网络所具有的可扩容性利于为今后的网络扩容做准备留出足够空间。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-23 09:54 , Processed in 0.059007 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表