一.   概述        以前泵房供水电机一般以恒定速度工频运行,用大小泵切换或调节进出水阀的方法调节水压及流量,以满足各种不同的需求。这种低效率控制流量的方法,现在不能满足实际工作要求,由于工作中水量变化,可能使平均水压升高或下降,一方面造成不必要的能量消耗还会使管网因较大的压力冲击,使管网破裂;另一方面使水压不稳,影响供水压力。二.       变频恒压自动控制供水的特点:1.  节省电能,降低能源消耗,能24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水相比,不会造成管网破裂及水龙头共振象。2.  启动平滑,减少对电机水泵的冲激,延长了电机及水泵的使用寿命,降低了维修成本,避免了传统供水中的水锤现象。3.  变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。 三.本例只说明2台变频泵轮换的应用。   客户要求: 1.一用一备,24小时轮换,避免备用泵长时间不用阀门生锈等;维护方便。   2.有手动工频功能,以免变频器出故障时没水用;维护方便。   3.睡眠功能,在夜晚用水少的时候,管网压力恒定后执行睡眠状态;实现节能。 4.设计管网最大8Kg,在正常用水下保持6Kg左右,PID功能,变频器根据压力的大 小变化而变化;实现节能。      5.自动切换时,软启动,避免管网水压瞬时冲击。    四.接线图  五.参数设置 六.结束语   丹佛斯FC202在风机,污水处理有着广泛的应用,功能强大。本例只简单的介绍变频泵的轮换功能。