一、系统功能要求:     
所建系统的所有水文遥测站点、图像监视信息,中心站均能采集和存储     
所有数据均可查询,浏览、随机调用和打印     
对水文数据能够处理分析,具有自动报警功能     
对重要遥测水位点具有远程视频监视功能     
具有数据分类统计、检索功能     
具有对外通信和数据交换功能     
具有系统自诊断和故障报警功能     
设有实时数据库和历史数据库,两库联动,实现数据同步功能     
具有友好的人机界面,具有图表合一功能     
方便与第三方接口
  二、项目技术方案
         水文遥测站结构图
  1、雨量水位站结构图

  主要设备配置
  1:数据采集器
          ACS300是国内唯一基于数据采集平台(DCP)概念设计的高可靠和高智能化微功耗数据采集器的最新产品,也是国内第一台完全满足工业级标准的水情数据采集器,与在水利系统中广泛使用的ACS系列产品相比,ACS300体积减小50%,静态功耗降低50%,工作功耗降低75%,启动时间减小90%。该采集器特别适合于电能供应有限,环境条件恶劣的现场。它的另一个突出点是抗误操作性强,简单易学易操作,系统运行维护费用低廉。
  1)主要功能   
自动、实时采集雨量、水位、风速、风向等数据。对水位可以实现消浪滤波。     
可接入雨量、浮子水位、压力水位、超声波SDI-12智能传感器多种传感器。     
支持VHF、PSTN、卫星等多种通信方式;支持ALERT、NARI/C(卫星)、NARI/P(应答)协议。     
90%以上的功能可在现场由用户设置。     
具有多种数据报告方式。
  2)主要技术指标
  (1) 接口:   
翻斗式雨量计接口(ACS300-HTFS-T模块,可重复配置)     
南瑞浮子式水位计接口(ACS300-HTFS-S模块,可重复配置)     
现场总线接入模块(ACS300-FB,提供一路SDI-12和一路RS485接口,可重复配置)     
差分/单端模拟信号输入(最大)(16 bits A/D转换,电流4~20 mA、0~5V标准输入)(ACS300-ANAG模块,可重复配置)     
RS-232智能传感器接口(ACS300-RS232模块,可重复配置)     
并行格雷码接入接口(ACS300-GR模块,可重复配置)     
8位TTL电平的输入输出接口(ACS300-EXIO模块,提供5V、12V受控传感器激励,方便传感器接入,可重复配置)
  (2)工作环境:   
温度:-30℃~+55℃     
湿度:0~95%RH
  (3)电源:   
静态(守候)功耗:< 200μA     
工作功耗:< 30 mA(平均,取决于接入模块)     
供电:直流12 V。
  2: CDMA通信终端   
提供商:南京崇茂科技有限公司     
灵敏度:CDMA:<-104dBm / DCS:<-100dBm     
电源: 10.8V to 31.2V     
平均功耗 (mA/12V ):
    10 mA 空闲状态
    210 mA 发射状态     
环境温度要求:摄氏-20℃~+55℃
  3:水位传感器   
选用KT-3000型浮子水位计,生产厂家:无锡科特。     
精度:1cm     
感量:1cm     
测量范围:0-100m     
最大变率:60cm/s     
显示方式:四位LCD液晶显示     
输出接口:MODBUS协议485总线输出。     
通讯速率:1200bps。     
仪器内有编址开关,编址范围为0~255,由人工设定。     
工作环境:-10&deg;∽50&deg;C,湿度<95%(温度为40&deg;C时)。     
接口工作电源:DC8~12V。     
整机工作电流<8mA。
  4:雨量计
型号:JDZ02-1(南瑞/南水所,中国)   
承雨器内径:直径200mm,外刃口角度45&deg;     
分辨率:0.2mm     
降雨强度测量范围:0.01~4mm/min     
翻斗计量误差:&le;&plusmn;4%     
自身排水量> 25mm时,误差为&plusmn;4%     
可靠性指标:MTBF>16000小时     
工作环境:工作温度-10~+50℃,相对湿度&le;95%(40℃)     
输出信号方式:磁钢-干簧管式接点通断信号     
开关接点容量:直流V&le;12V,I&le;120mA     
接点工作次数:&ge;1&times;107 次     
防堵塞:传感器有防堵、防虫、防尘措施
  5:电源系统
交流电源箱NARI, 型号:BFC-A-1202B;   
内置7AH蓄电池;     
电源隔离、净化。
  6: LED本地显示屏   
LED大屏显示屏(大于40cm&times;20cm),     
根据预先设定的报警事件(水位越限等)发出蜂鸣/LED闪亮,向值班人员发出报警。
  水文遥测系统中心站
         中心站硬件系统平台是完成系统所有功能的基础。它由数据库服务器、应用服务器、工作站、信息接收设备及相关安全防护设备等组成。硬件系统平台在系统软件和相关应用软件的支持下完成系统的各项功能。
         由于系统内部包含多种数据类型,处理的数据量大,并且系统具有远程控制功能,因此中心站硬件系统平台必须具备良好的性能、较高的安全性和可靠性。
  1,中心站水情服务器,选用DELL服务器 PowerEdge 4400。
  2,系统软件   
操作系统
    在数据库服务器及视频服务器上采用Windows 2000 Server操作系统;     
数据库管理系统
    采用数据库管理系统SQL server 2000。     
开发语言
    VC++。
  3,应用软件平台-WDS-9002
选用NARI水情水调自动化系统v1.0( WDS-9002)系列软件。
  4,视频监视系统