前言:内蒙古美好食品有限公司是一家食品生产企业(馍片烤制),其油炉加热系统是用炉膛热风来加热油温的,通过油温烤制馍片。油炉实际和一台普通热水锅炉工作原理相似,通过引风、鼓风、炉排的连锁控制以实现风道出口温度恒定,用热风加热油温。由于原系统采用继电
接触器
控制,各电机之间均是工频运转,通过一个温度显示报警
仪表
,来控制鼓风的运转;引风则一直运转,炉排通过滑差电机来调速,基本是人工设定一转速后不再改变。由于该系统在恒温度控制方面的精度非常差,且电能浪费现象非常严重,煤的燃烧也很不充分,因此,我们做出如下改造设计。
1、变频恒温控制系统
1.1系统参数:
引风电机为
11
KW
,鼓风2.2KW,炉排为1.5KW
设计采用EV2000-4T01
10
P(通用型)
系列
变频器
,鼓风采用SK-4T0022G(矢量型,因为考虑到变频器体积较小,价格相差不多的情况下选择),炉排SK-4T0015G。具体系统主电路结构图及原理图如下:
控制原理:将现场热电偶信号(E型)送至温度变送仪表,除显示温度外,还将温度信号转换成4-20MA,送入EC20
PLC
(EC20-4
AD
)模拟量输入端,经过PLC进行处理。EC20PLC模拟量输出端将PID计算出的给定信号分三路模拟量输出到三台变频器的给定。为保证鼓风、引风保证炉膛基本 负压的前提,因此具体变频器参数设置:
引风:
F0.00=4
CCI
模拟给定 F0.03=1 端子运行命令通道
F0.04=4 运转方向设定 F0.05=4 最大输出频率50HZ
F0.07=4 最大输出电压
380
V F0.08=1 机型选择P(风机专用)
F0.14=1 V/F曲线设定 F2.01=30 启动频率30HZ
F2.08=0 停机方式(减速停机) FH.00=4 电机极数4
鼓风:
01=20最低转速 02=50HZ最高转速 03=5 04=10(加减速) 05=AIAU给定设置 06=5A 电机
电流
16
=4-20 电流输入(Ma)
41=
FD
线性U/F控制
炉排:
01=5.0最低转速 02=
40
HZ最高转速 03=5 04=5(加减速) 05=AIAU给定设置 06=3A 电机电流 16=4-20 电流输入(Ma)
41=FD 线性U/F控制
1.2变频器的设置基本遵循如下原则:
鼓引风变频器控制风机,其机械特性属于平方转矩负载,因此其V/F曲线采用2次方曲线。同时,引风机的惯性比较大,因此其降速时间要求比较大,这是由于降速过程中变频器处于回馈制动状态 ,回馈能量将会造成直流侧母线电压过高而停机,因此,必须增长降速时间。同时,停机也要求软停车,能够延长风机的机械寿命。鼓风设置同引风差别不大,除了
功率
外几乎一致。但考虑为保持炉膛基本负压,必须将鼓风的升速时间要低于引风,而降速时间要快于引风。
炉排传动属于机械负载,因此炉排的控制方式为V/F基本控制或采用开环矢量控制,其低速时提供的转矩比较大,能够满足重载启动的要求,另外,系统要求的加减速时间都比较短,在5秒以内。
当检测点温度到达设定温度后,为保证温度稳定时间比较长,且要节约能源、降低损耗,因此引风、鼓风、炉排的最低运转速度分别设置为:30HZ、20HZ、5HZ。
2、PLC硬件应用及软件编制
2.1:硬件配置
由主机EC20-
1410
BRA、模拟量输入EC20-4AD、模拟量输出EC20-4DA组成。其中给定采用一块百特公司的数字给定表,可以人为设置给定值(4-20MA信号,在表上以百分数表示),给定信号送入EC20-4AD模拟量输入
模块
中,作为PID给定信号。另外安装一块温度数显表,该表除显示温度外,还将E型热电偶检测温度信号变送输出4-20MA信号,送入EC20-4AD输入模块作为PID反馈信号。PID控制程序是通过EC20编程软件CONTROLSTAR中调用固有PID控制子程序来实现出口温度PID恒定控制的。
2.2:连锁控制
连锁控制主要实现如下功能:
启动先启动引风、后启动鼓风,一般引风启动后3秒左右鼓风才能启动。
停车先停鼓风,鼓风不停,引风认为不能停车;引风发生变频故障,则鼓风立即停止。
故障报警、运行、停止指示通过PLC实现。
炉排不参与引风及鼓风连锁。
2.3:变频控制及温度PID程序
一、变频器接触器得、失电由PLC控制
二、变频器的启动、停止信号由PLC连锁控制。
三、变频器的给定信号,由PID计算出的输出信号通过模拟量输出EC20-4DA,以电流信号(4-20MA)的方式输出到变频器的电流给定端(CCI、
GND
)
四、PID控制由PLC应用软件通过编程的方式实现。具体过程比较简单,在CONTROLSTAR软件中的PID命令向导一步步完成,主要设置个别参数即可。具体PID编程语言如下:
LD SM0
PID D20 D21 D0 D22(PID调用)
LD SM0
MOV D50 D20 //设定目标值
MOV 10 D0 //采样时间(Ts) 范围为1~32767(
ms
)但比运算周 期短的时间数值无法执行
MOV 33 D1 //动作方向
MOV 0 D2 //输入
滤波
常数(&
alpha
;)范围0~
99
[﹪],为0没有输入滤波
MOV 2000 D3 //比例增益(Kp)范围1~32767[﹪]
MOV 10 D4 //积分时间(
TI
)范围0~32767(×
100
ms),为0时作为∞处理(无积分)
MOV 0 D5 //微分增益(KD)范围0~100[﹪],为0时无微分增益
MOV 0 D6 //微分时间(
TD
)范围0~32767(×10ms),为0时无微分处理
MOV 0 D15 //输入变化量(增侧)报警设定值0~32767
MOV 0 D16 //输入变化量(减侧)报警设定值0~32767
MOV 2000 D17 //输出上限设定值-32768~32767
MOV 0 D18 //输出下限设定值-32768~32767
主程序给定部分如下:
LD SM0
CALL PID_EXE(调用PID)
LD SM0
CALL PID_SET(PID参数设定)
LD X14 (系统自动运行)
TO 0 1 D22 1 (将D22 中内容写入模块0中的第一个单元中,即模拟量输出值,引风给定)
TO 0 2 D22 1
TO 0 3 D22 1
TO 0 0 16#0 1
LD SM1
TO 1 0 16#1313 1(设置模拟量输入信号方式,即1、3通道关闭,2、4为电流信号)
LD SM0
FROM 1 10 D21 1
LD SM1
TO 1 36 16#
1111
1
LD SM1
TO 1 14 16#1111 1
LD SM0
FROM 1 12 D50 1
其中特别需要说明的是FROM和TO指令。这两条指令主要用于模拟量处理,它的使用不同于西门子公司的直接寻址方式(PIW或PQW),而是用TO(写入)和FROM(读出)指令。对于模拟量模块,通过这两条指令来进行设置和参数的读出。比如TO 1 14 16#1111 1 。 其中第一个1是指和
CPU
连接的第二个模块(第一个是0); 14是指其信息存储器中的第14个存储单元;16#1111是指16进制1111;最后的1是指写入的单元数为1(只占用14单元一个,后面的单元不再写)
2.4:实际参数设置
最后经多次修改和调试,确定比例系数为20,积分时间为1-3秒,微分时间为零。经过运行发现能够满足现场的生产工艺,达到炉膛温度(实际为出口管道采集温度)恒定控制的要求。
3、实际运行情况:
经过2个月左右的运行发现,系统能够运行非常稳定,能够维持出口风道温度在
286
-288摄氏度左右,满足了现场生产的要求。经过基本测算,节电率能够达到25%-35%左右;而节煤量几乎达到了35%以上,得到了客户非常高的评价。经过节约资金量估算,经过半年左右即可收回全部设备投入资金。这对这次改造,我们认为在锅炉燃烧系统中的变频及PLC改造前景非常大,特别是艾默生公司变频器及PLC产品优异的性能、坚实耐用和高可靠性、高精度的新技术核心,会为我们的节能技术改造提供最坚实的后盾!
参考文献
①艾默生公司EV2000系列通用变频器 艾默生网络能源有限公司
②新型PID控制及其应用 机械工业出版社 陶永华
③EC20系统手册 西门子公司自动化与驱动服务有限公司
④通用变频器及其应用 机械工业出版社 韩安荣
⑤电机拖动与控制 西安电子科技大学出版社 刘保录
⑥百特工控现场仪表选型手册 福州福光百特自动化设备有限公司
⑦EC20-4DA使用说明 艾默生网络能源有限公司
⑧EC20-4AD使用说明 艾默生网络能源有限公司
⑨艾默生公司SK系列高性能变频器 艾默生网络能源有限公司
内蒙古
,
热水锅炉
,
有限公司
,
工作原理
,
热风
相关帖子
降压型开关稳压器AP1510及其应用
空压机的变频节能改造
系统方案——电梯轿门涂胶生产线
艾默生张力控制专用变频器钢板酸洗收/放卷应用及调试
CHV在无缝钢管加工的应用
数控火焰、等离子切割机控制系统解决方案
锅炉鼓风、引风及水泵变频改造
对32.768KHz晶振的极致研究、专业应用
爱普生(中国)有限公司与中国智能仪器仪表设计大赛组织委员会开启战略合作新纪元
提供电子产品的加工和生产
举报
回复
返回列表
*
滑块验证:
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册会员
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
回复
转播
评分
分享
打开支付宝扫一扫,最高立得1212元红包
搜索
本版
帖子
用户
热搜:
传感器
51串口程序
电子管放大器
夾式電表
夾式電流
Mentor论坛
打印机
版块推荐
百宝箱
My 布拉格
无边框Z9
Z9Max
Z9mini
nubia动态
问题 & 建议
资源分享
爱拍
同城会
牛仔生活
查看论坛所有版块>>
每日签到
论坛任务
摄影技巧
跳蚤市场
互助问答
论坛导读
申请内测
红包中心
每日摇一摇
活动中心
网站地图
官方旗舰店
图文热点
VK1S38A SSOP24点阵数显LED驱动芯片/数码管
VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3
点阵LED数显屏驱动芯片/数码屏显示IC-VK162
VK1628是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线
数显屏驱动原厂-VK1668 SOP24抗干扰数显LED
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1668 封装形式:SOP24 概述 VK166
抗干扰LED数码管显示屏驱动芯片/3线串行接
VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线
抗干扰能力强/点阵数显LED屏驱动/数码管驱
VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3 线串
更多
精华推荐
VK1S38A SSOP24点阵数显LED驱动芯片/数码管
点阵LED数显屏驱动芯片/数码屏显示IC-VK162
数显屏驱动原厂-VK1668 SOP24抗干扰数显LED
抗干扰LED数码管显示屏驱动芯片/3线串行接
抗干扰能力强/点阵数显LED屏驱动/数码管驱
可支持14×4的点阵LED显示面板数码管LED驱
数显驱动器原厂-数显LED显示驱动芯片VK1620
抗干扰数显驱动数码管LED驱动芯片VK1618 SO
更多
社区学堂
VK1S38A SSOP24点阵数显LED驱动芯片/数
点阵LED数显屏驱动芯片/数码屏显示IC-V
VK1S38A SSOP24点阵数显LED驱动芯片/数码管
VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3
点阵LED数显屏驱动芯片/数码屏显示IC-VK162
VK1628是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线
数显屏驱动原厂-VK1668 SOP24抗干扰数显LED
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1668 封装形式:SOP24 概述 VK166
更多
客服中心
QQ:187196467
服务时间:周一至周日 8:30-20:30
在线客服
客服微博
产品咨询
售后中心
关注我们
关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
QQ:187196467
周一到周日 8:30-22:00 (全年无休)
7 x 24小时在线客服
手机版
Powered by
MCUZX!
X3.4 © 2008-2015
MCU资讯论坛
版权所有
京ICP备18035221号-2
客服QQ: 187196467
技术支持:
MCU资讯论坛
|
网站地图
快速回复
返回顶部
返回列表