找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 易控微网产品在楼宇配电监控系统中的方案

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-22 11:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
1  前言
楼宇配电监控系统实质是SCADA系统(数据采集与监视控制系统),主要由监控中心计算机主站系统、通讯通道和现场的各种远程终端单元构成(即RTU,英文名称Remote Terminal Unit),对重要电气设备和供电回路的进行远程监测、控制,即完成遥信、遥测、遥控,实现微机化、智能化管理。

2 楼宇配电监控系统结构



3 楼宇配电监控系统介绍
楼宇监控中心由计算机或工控机、组态软件、485/232转换器或PCI卡构成,完成数据的显示、查询、报表、报警、控制、管理等功能。

RTU英文名称Remote Terminal Unit,IEC现在给的名称TeleControl。是一种远方数据采集和控制的设备。北京易控微网公司的STC系列微型RTU是一种符合IEC要求的一种微型RTU设备,

STC-2交流采样微型RTU的功能
·不需要电压等变送器,三表法直接准确测量三相交流电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、频率、功率因数、零序电流、积分电度、等电参量, 可以测量变频器输出。
·具有3路独立的开关继电器输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。
·6路开关量光隔输入,也可以作为脉冲量输入。
·2路直流输入(0-20mA或0-5V),可以接各种变送器。
·两路通信接口,支持MODBUS规约,支持主站端的热备用。
·FFT算法,可计算0-31次谐波。
通讯采用开放的MODBUS协议,通过485组成总线网络。
   STC-2一台完成一条三相回路或三个单相回路的供电测控,无需电压或电流或功率等变送器(电流需要互感器变成5A标准信号),分布式、网络化、模块化、低成本实现配电的智能化,具有高可靠性、高扩展性和易安装、易维护的特点,已在东南大学、中移动集团总部大楼、北京佑安医院、最高人民检察院大楼、北京保利大厦等广泛应用。

4 系统配置
某大楼低压配电室内供电回路共有12条(单相220V),每层楼2个配电箱,每个配电箱8路供电回路(单相220V),共6层。

配置如下:
每层配电箱内装3个STC-2 ,一个导轨,开关电源一台
低压配电室内装4个STC-2 ,一个导轨,开关电源一台
共需40台STC-2,40个电流互感器,15根导轨,15台开关电源

根据布线的方便性,将40个STC-2组成两条至三条485总线。
双485隔离PCI卡1个,接两条485总线
485/232转换器一个,接另一条485总线
工业控制计算机一台
三维力控组态软件一套