找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] FRB6000变频器在冷轧机设备上的应用———FRB6000变频器在冷轧机

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-22 10:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
[编辑简介]:本文以冷轧机应用为例说明佛朗克FRB6000变频器的应用,阐述了冷轧机工艺过程、变频器调试要点及变频器的参数设置。[摘要]:[关键词]:冷轧机 FRB6000变频器佛朗克电气推出的FRB6000系列矢量变频器,可独立构成张力控制系统,完成开环、闭环恒张力控制,保证收卷后各层形状均匀,极大地提高了张力控制的精度和速度,提高生产效率。张力控制功能主要应用在:冷轧机、拉丝机、浆纱机等设备场合。下面以冷轧机应用为例:冷轧机主要在钢铁、冶金行业用于轧制碳钢、铜、铝等金属带材。冷轧机主要由放卷、冷轧与收卷3部分组成1. 冷轧机工艺过程:主驱动电机牵引带钢从棍缝中穿过,通过下压电机或液压系统对棍系产生压力,从而使带钢产生形变,使出口的带钢变薄,左右收放卷电机产生足够的延伸应力(张力)以绷紧钢带。系统启动后,收放卷电机以设定的张力在主驱动电机的带动下运动,为了不使钢带“松弛”或“拉断”,必须确保系统中每一点钢带的线速度(秒流量)都相等,即张力恒定。钢带每次放完收满以后,通过外部开关实现收、放卷切换。即:放卷切换成收卷,收卷切换成放卷,如此循环直至钢带轧成目标厚度。2. 调试要点及变频器参数设置调试要点(1)三台变频器均工作于矢量控制模式。(2)为了防止系统在加减速过程中“过绷”和“松带”,需要设置合适的转动惯量补偿系数。(3)三台变频器的启动/停止、正转/反转都是联动的。点动信号是彼此独立的,以方便上、下料。(4)系统启动以后,首先调节收卷和放卷张力给定电位器,设定合适的张力绷紧钢带,然后调节主机频率给定电位器,使主机速度上升。收放卷电机会自动跟随主驱动电机一起升速。停机时:应首先把主机速度降到较低的速度,然后再停止,以减少惯性对系统的冲击。参数设置:F04:   1F05:   0F63:   1F136: 1F137: 0AM1与FV端连接通过面板增/减设置拉力即可