找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 台达中央空调恒温系统解决方案———台达中央空调恒温系统解决方

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-22 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
[编辑简介]:本文主要介绍台达自动化产品中央空调恒温系统解决方案。描述了系统配置和达到的节能效果,给出硬件接线图、HMI程序及操作说明。[摘要]:本文主要介绍台达自动化产品中央空调恒温系统解决方案。本方案经过长期的实际应用验证,不仅能使中央空调系统达到良好的恒温功能,而且节能效果非常明显;在类似系统整合控制场合,台达机电产品均能凭借优越的性能为客户带来最大的收益。[关键词]:台达 中央空调 恒温系统
          在楼宇或厂房的中央空调系统中,大部份架构是由冰水主机制造冰水后再流经各区域的送风箱而送出冷空气的。一般传统的控制是以变频器对送风箱马达做变频(变转速)的控制,以控制出风量的大小。由于单独使用风量的调节是无法达到恒温要求的,只能适时地降低转速以减少冷房出力及减少马达本身电能的浪费。因此在做恒温控制时,则必需同时把冰水阀门的开度一起纳入控制架构中,以适时调节冰水的流量,此时再配合温控器上的PID 运算即可对马达转速及冰水阀的开度做相互配合而完成定温控制的目的。
  控制系统功能说明
1.系统控制系统
         图1是以单一区域(一个楼层或独立会议室)做恒温控制,并且使用最经济的台达产品架构即可达到人性化的操作接口。
  
  
2.系统整合使用效益
         在一般的传统控制系统中,因马达送风为恒定频率,会造成环境温度已到达设定温时,仍输出过多冷气,造成环境温度过低而导致人感觉不够舒适,也造成能源的浪费。配合台达HMI及温控器的使用,即可提供一个方便的使用接口来精确设定所要的室温(精确范围可达小数点后一位),并且藉由温控器PID 运算功能,适度开启阀门的开度及调节送风量达到恒温的要求,也可以减少冰水消耗以节省冰水机的电力耗能。因此藉由小额的工程及材料费用即可达到舒适环境及每日节能的效果。
  3.系统改造的主要效果评估
        在理论上,马达的转速和耗能为3次方关系,因此当马达的频率由60Hz降为30Hz时,耗能只相当于原来能耗的1/8。但由于空调环境中有人员产生CO2 的问题,因此经验上通常最低的运转频率为不低于30Hz,以达到空气正常循环的要求。
而冰水阀的开度调整可适时调节冰水流量,若是系统中有多部冰水机供应冰水,此时也可利用PLC 程序判断是否要将部份冰水机卸载以减少多部冰水机连转所造成的能源浪费。
4.系统配置
        系统整体如表1所示。

   2011050514074900001201106091502542979.png
   
   5.系统接线图
HMI接线图如图2所示,温控器接线图如图3所示。
   2011050514090500001201106091502542980.png
  程序及操作说明
        由于此系统中未使用到PLC,因此一些简易的判断程序,将利用HMI上的宏来实现,以下将说明画面架构及内部中所编写的宏程序,如图4(变频器站号为1,温控器站号为3)。
   2011050514134600001201106091502542981.png
  宏程序:宏一共分clock 宏、按钮on/off 宏及cycle 宏3个部分。
1.Clock 宏说明: 计算出变频器的运转频率,并写至变频器中。见图5。
1) 批注;
2) 把温控器H1000(PV 值)读出放到$100 中供画面显示用;
3) 把温控H1012(输出量)读出放到$102 中;
4) 由于输出量$102 为小数后一位,因此除10只取出整数部份$103 供画面显示用;
5) 批注;
6) 当温控输出量$102 小于60.0%时,跳到LABEL1 中,把$150设为3000(即变频器运转频率为30.00Hz);由于变频器最低运行为30Hz,利用此行宏控制住;
7) 若温控输出量$102 大于60.0%时,把输出量*5传到$150中(当温控输出量为60%~100%当中,送风频率变化30~50Hz,因60Hz风量太大,因此最大频率控制在50Hz);
8) 跳至第11 行;
9) LABEL1 位置;
10) 当温控输出量$102 小于60.0%时,变频器运转频率$150 固定为30.00Hz;
11) LABEL2 位置;
12) 把宏程序算出的运转频率$150 传送给变频器H2001(频率命令)缓存器来改变设定值;
13) 由于变频器的频率设定值$150 为小数下2 位,因此除100 取出整数部份至$200 中,供画面显示用。
   2011050514144800001201106091502542982.png
  2.按钮on/off 宏说明: 按下启动/停止钮后,启动/停止变频器。见图6、图7。
1) 按钮型式为交替型,当按钮为ON 时,启动 “编辑ON 宏”
   2011050514155700001201106091502542983.png
   2011050514170700001201106091502542984.png
  3.Cycle 宏说明: 当变频器于Run 状态时,让风扇产生转动的动画来呈现。见图8。
1) 读取变频器H2101.0(LED Run 灯状态),当Run 灯为ON时,开始改变风扇的8 张动画状态图;
2) 移至第9 行;
3) LABEL1 位置;
4) 当动画已显示到第8张时,跳至LABEL10位置把$160=0,以切回第1张;
5) 还未到第8 张时,$160 的值加1,以显示下一张;
6) 移至第9行;
7) LABEL10位置;
8) 当上方程式已显示到第8张时,程序跳到此处把$160=0以切回第一张;
9) LABEL2 位置。
   2011050514180700001201106091502542985.png
  温控器PID 设定原理
        上述的内容中,温控器中的PID 参数分别为P=1、I=240、D=0,对冰水阀执行控制后即可达到恒温的目的。原因在于空调的环境相对于工业的设备是属于温度变化很缓慢的系统,因此我们并不需要以执行AutoTurning 的动作来取得PID 值,而直接由慨念性的PID观念即可手动设定出我们实际的需要。
温控器中的输出量总和,是由P量+I量+D量+IOF来取得,而当中的D量是外乱因素的反应及IOF是预设的基础输出量,这两者因素对于空调的系统中,我们并不需使用因此皆设为0,只需以下面的P量及I量及可达成。
1.P量:
1) 由于空调系统是以冷气空调为例,因此温控器的控制模式要选为冷却控制(Ctrl=Cool);
2) 假设要求温度为26℃,因此SV值为26;
3) 由9图中得知,若P 值设为1 时(即当26+1=27)度时输出的P 量即为100%(阀门全开);
4) 当温度到达26℃时,输出P 量为0%(阀门全关),因此由26℃到27℃的过程中,是以线性的比例来对应每一过程中的输出P量的;
5) 若是在冷房能力是足够的情形下,温度是不易超过27℃的,因为会产生100%的冷房输出把温度压下来;
6) 但当温度已到达26℃时,由图中的输出P 量可得知为0%(阀门全关),以全关的状态要保持住恒温是不可能的,因此我们需再配合I量的计算,来补足恒温所需的基本输出量。

  2.I量:
1) 结合上述P 量观念,当只有P量的控制时,温度的控制只能达到图10中(1)的状态,和设定温产生一段的误差而难以达到恒温的要求。因此配合I 量的计算输出,把P 量再加上适当的I 量,如图10中(2)所示,即可达到所需的目的;
2) 由于我们知道I值是对某单位时间做积分,因此当I 值愈小时,表示于很短时间即做一次积分,此时很容易造成I 输出量过大,而产生振荡现象;
3) 台达温控器对于I 值的出厂默认值为240,这是属于徧大的I 值,而由于空调系统并不需要很快速的反应,因此直接套用此值即可。而如果用于其它需要快速反应的环境时,我们也可以适度的减少I 值,以加快系统的反应,但当然可要以不发生振荡情形为基础的条件下。
   2011050514191700001201106091502542986.png
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-23 18:38 , Processed in 0.066405 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表